SPS-Hendrik
Level-1
- Beiträge
- 1
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag Zusammen,
ich weiß nicht, ob das hier der richtige Chat für dieses Problem ist, aber ich habe keine passenderen Foren gefunden.
wir haben bei uns im Werk folgendes Problem:
wir haben ein altes, langsam den Geist aufgebens Leitsystem (Provis von der Firma P&M).
"Provis" ist ein auf Windows NT basierende Eigenprodukt einer kleinen Softwareschmiede.
Mittlerweile sind sämtlicher Programmier bereits in den Ruhestand getreten, sodass ein Support mehr sichergestellt werden kann.
An das System sind 10 Siemens S5 CPUs über einen L2 Bus angeschlossen.
In letzter Zeit bricht immer öfter die Verbindung zu den einzelnen CPUs ab.
Wir konnten den Fehler schon soweit eindämmen, dass wir vermuten das der Fehler an der Profibus karte des PC liegt.
Leider können wir keinen geeigneten Ersatz auftreiben und auch niemanden der sich mit der Software noch auskennt.
Mein Ansatz wäre jetzt das Leitsystem zu extrahieren und auf einer virtuellen Maschine laufen zu lassen mit einer moderen Profibus Schnittstelle.
Ist soetwas möglich oder habt andere/bessere Ideen.
Sind euch Fachfirmen bekannt die soetwas realsieren könnten.
Darf auch ruhig etwas Kosten. Für uns ist in erster Line wichtig das wir den sichen Betrieb gewähreisten können.
Viele Grüße
Hendrik
ich weiß nicht, ob das hier der richtige Chat für dieses Problem ist, aber ich habe keine passenderen Foren gefunden.
wir haben bei uns im Werk folgendes Problem:
wir haben ein altes, langsam den Geist aufgebens Leitsystem (Provis von der Firma P&M).
"Provis" ist ein auf Windows NT basierende Eigenprodukt einer kleinen Softwareschmiede.
Mittlerweile sind sämtlicher Programmier bereits in den Ruhestand getreten, sodass ein Support mehr sichergestellt werden kann.
An das System sind 10 Siemens S5 CPUs über einen L2 Bus angeschlossen.
In letzter Zeit bricht immer öfter die Verbindung zu den einzelnen CPUs ab.
Wir konnten den Fehler schon soweit eindämmen, dass wir vermuten das der Fehler an der Profibus karte des PC liegt.
Leider können wir keinen geeigneten Ersatz auftreiben und auch niemanden der sich mit der Software noch auskennt.
Mein Ansatz wäre jetzt das Leitsystem zu extrahieren und auf einer virtuellen Maschine laufen zu lassen mit einer moderen Profibus Schnittstelle.
Ist soetwas möglich oder habt andere/bessere Ideen.
Sind euch Fachfirmen bekannt die soetwas realsieren könnten.
Darf auch ruhig etwas Kosten. Für uns ist in erster Line wichtig das wir den sichen Betrieb gewähreisten können.
Viele Grüße