S_pulse baustein

Das gibts so leider nicht.

Am nächsten kommt vermutlich der TP. Allerdings ist der Ausgang da immer die eingestellte Zeit gesetzt. selbst wenn der eingang kürzer kommt. der S_pulse lief nur solange der Starteingang gesetzt war.
Ggf reicht dir das ja.
Ansonsten müsstest du dir einen S_pulse selber bauen mit einem TP und einem T_Reset in einen FB verpackt.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Geht um dieses netzwerk
Danke im voraus
66511a789b82c257c2e145668f5873c6.jpg


Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
 
Moin darkmaster16792,

Das is ne kautschuck presse die presst Dichtungen

:ROFLMAO: Na dann ist ja Alles klar.

Ich denke mal die Zeiten sind wichtig, damit das Signal von M2.0 und M2.1 an anderer Stelle sauber erkannt wird?
Ich persönlich mag solche "Zwischenabfragen" nicht. Kannst Du hier die Zeiten und Merker nicht einfach raus lassen und für jede Zeit noch jeweils ein Netzwerk spendieren? Dann wird das Programm aus meiner Sicht auch besser lesbar.

Man könnte mit dem Eingangssignal eine Einschaltverzögerung laufen lassen.

Eingangssignalflanke: Ausgang setzen
Eingangssignal und Zeitflanke oder Rücksetzflanke: Ausgang zurücksetzen

Ich verzichte gerne auf die "Spezialzeiten" von SIEMENS. Normalerweise kann man alles mit Ein- Ausschaltverzögerung erschlagen.

VG

MFreiberger
 
Moin darkmaster16792,

ah, jetzt, ja. Eine Zweihandbedienung.

Aber das lässt sich doch auch einfach mit einfachen Ein- Ausschaltverzögerungen realisieren?
Ggf. einen FB "Zweihand" schreiben, in dem TON und/oder TOF verwendet werden?

Idee zur Umsetzung:

- von jedem Taster eine Einschaltverzögerung erzeugen.
- Beide Eingänge in vorgegebener Zeit da: Bit zuweisen => Ausgang "an"
- Ein Eingang zu spät: Bit setzen , dass Ausgang "an" verhindert. Dieses Bit zurücksetzen, wenn BEIDE Eingänge aus sind.


VG

MFreiberger
 
Zuletzt bearbeitet:
Das schlimme is einfach hab das Programm hier liegen von der alten Steuerung funktionsfähig und nu muss es zwingend auf ne 1200er drauf wegen Kosten 300er wäre lauffähig abernö.....

Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
 
Sieh zu dass du noch einmal eine S7300 als Ersatzsteuerung bekommst, damit die Presse erst mal wieder läuft. Danach solltest du dir in aller Ruhe Gedanken um eine Umrüstung machen. Bei Pressensteuerungen ist das schon aus rechtlicher Sicht nicht ganz so einfach. Eine Reparatur mit Austausch eines baugleichen Ersatzgerätes ist wohl weniger ein Problem. Bei einer Umrüstung auf eine andere Steuerung bin ich mir nicht so sicher. Im Bereich Safety kennen sich andere hier besser aus. Ist denn neben der S7 auch Sicherheitstechnik verbaut?
 