Strom-Zähler im TIA

Deep Blue

Level-2
Beiträge
431
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe über viele Strommessklemmen an unterschiedlichen Verbrauchern diverse Aktualwerte. Gibt es eine fertige Funktion mit der ich nun den Verbrauch summieren kann? Oder muss ich mir da was alleine programmieren?

Erste Idee wäre ja, jede Minute den Wert mit sich selbst zu addieren und dann nach 1 Stunde durch 60 zu teilen. Aber das scheint mir nicht richtig.
 
... und gleich noch die Bugs in dem Baustein "LGF_Integration" beseitigen. Und Siemens mitteilen falls Du Lust hast.

Achtung: die "LGF_..." Bausteine sollte man nur als Anregung nehmen, sie sind nur beispielhafte Lösungen. Vor einem tatsächlichen Einsatz in Industrieanlagen gründlich testen! (Ich vermute, daß zumindest einige der Bausteine von relativ unerfahrenen Praktikanten erstellt wurden.)

Harald
 
Könnte man sowas nicht auch über einen Aufruf in einem Weckalarm OB machen?

Also z.b. alle 100ms den Aktualwert aufaddieren und dann nach 600 Aufrufen durch 600 dividieren und dann das Ergebniss aufsummieren?
Wäre zumindest halbwegs genau...je nachdem welche Schwankungen im Stromverbrauch auftreten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... z.b. alle 100ms den Aktualwert aufaddieren und dann ...
Wie aktuell ist eigentlich der AktualWert des Stromes? Ich hoffe nicht so aktuell, dass man erst noch den EffektivWert daraus ermitteln muss? Müsste die Spannung auch noch gemessen werden oder ist die bekannt und hinreichend konstant? Schliesslich soll doch der "Verbrauch", also die Energie = Leistung x Zeit = Spannung x Strom x Zeit ermittelt werden? Und welche Leistung? Vermutlich ScheinLeistung?
 
Zurück