Nur mal so als Tipp:

Ihr solltet beide mehr auf Ordnung in Euren Plänen achten.
Wie will man diesen vernünftig lesen können, wenn z.B. Parameterblöcke durch Linien oder andere Blöcke überlagert werden.
Noch schlimmer, wenn nicht zusammengehörige Linien sich überlagern, wie z.B. im UDF von sunny22.

Man kann so ziemlich alles durch Anklicken anschließend an einen gewünschten Platz verschieben. Da achtet LogoSoft nicht von alleine drauf.
In der Icon-Leiste des Diagramm-Editors gibt es auch links 2 Icons zum Ausrichten von Blöcken.


Nicht vergessen, jetzt beschäftigt Ihr Euch gerade damit und wisst einigermaßen, was Ihr da vorhabt. Schaut Euch das mal mit etwas zeitlichen Abstand wieder an.


@mista,
in der Icon-Leiste des Diagramm-Editors, 6. Icon von rechts: bis zu insgesamt 100 Diagramm-Seiten, wenn Dir der Platz nicht ausreicht.
 
@mista,
alle Funktionsblock-Ausgänge müssen durch einen anderen Block, Merker, Ausgang oder (bei digitale Blöcken) durch eine offene Klemme abgeschlossen werden.
Ohne funktioniert es zwar in der Simulation, aber Du bekommst das Programm nicht auf die reale LOGO geladen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hier noch meine Variante ohne T-MAX:

Pumps.jpg

Anhang anzeigen PumpsOT.lsc.pdf <===<<< nach dem HerunterLaden '.pdf' entfernen.

Mit Taste Mode kann man aktivieren, dass das AbschaltLevel beim Ausfall einer Pumpe kurzzeitig auf das EinschaltLevel "umgemuxt" wird.
Für das Ändern des EinschaltLevel und der NachlaufZeit habe ich je einen Zähler mit jeweils den Tasten + und - vorgesehen (kann vermutlich entfallen).
Die Schaltung erwartet ein WatchDogSignal (einen Blinktakt ca. 0,5 Hz) von der HauptSteuerung und produziert einen ebensolchen, falls für die HauptSteuerung erwünscht/benötigt.
 
Was sind Funktionsblöcke? ich habe gesehen, dass Meldetext Klemme X1 z.B. hat. Habe nicht verstanden wofür die da ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was sind Funktionsblöcke? ich habe gesehen, dass Meldetext Klemme X1 z.B. hat. Habe nicht verstanden wofür die da ist.
Im Sinne von LOGO die orangefarbenen Kästchen (Arithmetische Funktion, Ein-/AusschaltVerzögerungen, u.s.w. ... you name it ...)
Man kann damit aber auch TeilBereiche einer Schaltung meinen, die eine bestimmte Funktion erfüllen sollen und daher zu einer Einheit (zu einem Block) "gedanklich" zusammen gefasst werden.

Die "offenen Klemmen" kann man nicht verstehen - die muss man akzeptieren. ;)
Offene Ausgänge stören die Steuerung, sind für die Simulation jedoch nicht erforderlich.
 
...wenn ihr euch das mal anschaut...
- das in Beitrag 27 angesprochene Ralaisflattern tritt immer noch auf.
- das geforderte abschalten der Pumpen im Störfall gibt es nicht
- Die Pumpen wechseln jetzt nach einer bestimmten Zeitspanne selbstständig da durch den Impulsgeber ständig Pumpenwechsel angefordert werden . Soll das so sein?
 
ich lade gleich nochmal meine vorerst finale Version hoch, ohne Flattern und Störumschaltung.
Wie gesagt einzige was nicht geht (oder ich habe was übersehen) ist das Beim Starten der LOGO die einmalig die Ausschaltverzögerung greift.
 
... meine vorerst finale Version hoch, ohne Flattern und Störumschaltung.
Was bedeutet "ohne Flattern und Störumschaltung"? Mit oder ohne Störumschaltung?

Hier noch mein Update. Habe Tmax nachgestrickt. "Flattern" tritt nur dann auf, wenn nur noch eine einzige Pumpe einsatzbereit ist und deren ED überschritten wird: die Pumpe wird in diesem Fall abgeschaltet und sofort wieder eingeschaltet. Da ich nicht weiss, was stattdessen in diesem Fall passieren soll (Überlaufen hinnehmen oder lieber das Verheizen der Pumpe), habe ich keine GegenMassnahme getroffen. Tmax ist z.Z. zum Testen auf nur 5 s eingestellt.

Anhang anzeigen PumpsTmaxOT.lsc.pdf <===<<< nach dem HerunterLaden '.pdf' entfernen!
 
Erstmal vielen Dank an alle beteiligten, ihr seid spitze :s1:

ich hab gestern vorerst meine Version auf die Logo gebracht.

Bitte schaut Sie euch an, am Wochenende werde ich dann die all eure Tips beherzigen und einpflegen.

Auch habe ich versucht ein wenig übersichtiger zu gestalten und habe keine weitere Seite dafür benötigt.