Hallo zusammen!
Hiermit möchte ich euch gerne bitten mich bei einer ziemlich komischen Situation, wenn möglich, zu beraten.
Wir haben einen Schaltschrank gebaut in dem eine ET200SP CPU (6ES7510-1DJ01-0AB0) mit diversen DI's, DQ`s und AI's eingebaut ist.
Das ist für uns der erste Einsatz einer ET200SP.
An den digitalen Ausgängen (6ES7132-6BF00-0CA0) haben wir jeweils Schütze (Eaton DIL-M15 24VDC).
Die Baseunits weiss oder grau (6ES7193-6BP00-0BA0; 6ES7193-6BP00-0DA0) sind mit +24V und 0V versorgt.
An den jeweiligen Ausgängen haben wir die Schütze angeschlossen.
Schalte ich jetzt einen Ausgang ein, habe ich ein merkwürdiges brummen an der Schützspule. Die Spannung über die Spule beträgt nur 15-16VDC und schwankt. Auch den Strom der Spule habe ich gemessen. Dieser schwankt zwischen 120 und 140mA, mit dem Multimeter gemessen. Also vielleicht schwankt das noch viel mehr.
Bei dieser Spannung beginnt das Schütz schon zu rattern und schaltet nicht mehr korrekt.
Klemme ich das Schütz ab, kann ich am Ausgang der SPS-Karte eine Spannung von 24VDC messen.
Stecke ich dem Schütz eine Schutzbeschaltung hinzu, steigt die Spannung an der Schützspule auf ca. 20V DC schwankend.
Ich dachte auch daran das eventuell die Leistungsaufnahme des Schützes zu hoch wäre, vor allem wenn alle 8 Ausgänge der SPS Karte eingeschaltet sind.
Allerdings habe ich das Problem auch auf anderen Ausgangskarten mit Koppelrelais (Finder 46.52.9.024.0040).
Also muss es ein grundlegendes Problem sein.
Aber irgendwie verstehe ich diese Situation gerate nicht wirklich.
Von seinen der Verdrahtung bin ich momentan der Meinung das es so passen müsste. Das Anschlussprinzip im Handbuch zur Digitalausgangskarte sagt zu mindest nichts anderes.
Ein Potentialproblem hatte ich auch schon vermutet, alle 0V bzw. Mxx Klemmen liegen allerdings korrekt auf der Minus- Stützklemme des Netzteils.
Hättet ihr vielleicht noch einen Tip für mich in welche Richtung es gehen könnte?
Gibt es irgendwelche Konfigurationen der Ausgangskarte welche ich beachten muss?
Auf die schnelle habe ich jetzt zum schalten der Ausgänge direkt mit "Variabennamen" auf das Prozessabbild zugegriffen, ist das ein Problem?
Schon mal Danke im Voraus für eure Zeit!
Schöne Grüsse
Fred
Hiermit möchte ich euch gerne bitten mich bei einer ziemlich komischen Situation, wenn möglich, zu beraten.
Wir haben einen Schaltschrank gebaut in dem eine ET200SP CPU (6ES7510-1DJ01-0AB0) mit diversen DI's, DQ`s und AI's eingebaut ist.
Das ist für uns der erste Einsatz einer ET200SP.
An den digitalen Ausgängen (6ES7132-6BF00-0CA0) haben wir jeweils Schütze (Eaton DIL-M15 24VDC).
Die Baseunits weiss oder grau (6ES7193-6BP00-0BA0; 6ES7193-6BP00-0DA0) sind mit +24V und 0V versorgt.
An den jeweiligen Ausgängen haben wir die Schütze angeschlossen.
Schalte ich jetzt einen Ausgang ein, habe ich ein merkwürdiges brummen an der Schützspule. Die Spannung über die Spule beträgt nur 15-16VDC und schwankt. Auch den Strom der Spule habe ich gemessen. Dieser schwankt zwischen 120 und 140mA, mit dem Multimeter gemessen. Also vielleicht schwankt das noch viel mehr.
Bei dieser Spannung beginnt das Schütz schon zu rattern und schaltet nicht mehr korrekt.
Klemme ich das Schütz ab, kann ich am Ausgang der SPS-Karte eine Spannung von 24VDC messen.
Stecke ich dem Schütz eine Schutzbeschaltung hinzu, steigt die Spannung an der Schützspule auf ca. 20V DC schwankend.
Ich dachte auch daran das eventuell die Leistungsaufnahme des Schützes zu hoch wäre, vor allem wenn alle 8 Ausgänge der SPS Karte eingeschaltet sind.
Allerdings habe ich das Problem auch auf anderen Ausgangskarten mit Koppelrelais (Finder 46.52.9.024.0040).
Also muss es ein grundlegendes Problem sein.
Aber irgendwie verstehe ich diese Situation gerate nicht wirklich.
Von seinen der Verdrahtung bin ich momentan der Meinung das es so passen müsste. Das Anschlussprinzip im Handbuch zur Digitalausgangskarte sagt zu mindest nichts anderes.
Ein Potentialproblem hatte ich auch schon vermutet, alle 0V bzw. Mxx Klemmen liegen allerdings korrekt auf der Minus- Stützklemme des Netzteils.
Hättet ihr vielleicht noch einen Tip für mich in welche Richtung es gehen könnte?
Gibt es irgendwelche Konfigurationen der Ausgangskarte welche ich beachten muss?
Auf die schnelle habe ich jetzt zum schalten der Ausgänge direkt mit "Variabennamen" auf das Prozessabbild zugegriffen, ist das ein Problem?
Schon mal Danke im Voraus für eure Zeit!
Schöne Grüsse
Fred