EAC Thomas
Level-1
- Beiträge
- 6
- Reaktionspunkte
- 3
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,
Ich habe ein Problem derzeit mit einer Sollwertverschaltung per Analogwert zwischen 2 Analogkarten.
In meinem Hauptschrank habe ich eine s7 1500 mit einer Analogkarte (6ES7534-7QE00-0AB0)
die beiden Analogausgänge sind auf 4..20mA (Klemme 21-24) eingestellt und geben diese entsprechend des Sollwertes auch raus.
Der Empfänger, eine ET200SP (CPU 1510SP - 1PN) mit einer Analogeingangskarte (6ES7134-6GB00-0BA1)
Eingestellt 4 Draht Messumformer angeschlossen auf 6-8 4..20mA.
Die Werte die ich jedoch bekomme sind fehlerhaft, oder funktionieren gar nicht (hab schon auf 2 Draht umgestellt und probiert, geht auch nicht). Ich weiss grad nicht wo mein Fehler liegt , scheinbar ein Klemm oder Potentialfehler an der Eingangskarte.
Weiss jemand wie ich die 2 Drähte an die Analog Eingangskarte anzuschließen habe, welches Potential ich auf welche Klemme vom Kanal legen muss , damit die Werte 1 zu 1 Passen mit dem was ich rausgebe?
Ader 1 der Ausgangskarte I+ geht auf Analog Eingang I+ und Ader 2 Mana geht auf I- der Analogeingangskarte.
(Profinetverbindung mit Put-Get wäre eine alternative Lösung, die ich jedoch ungern nutzen würde, da meine Haupt CPU schon viele Clients und Panels verwalten muss und ich nicht noch mehr Daten über das Profinet versenden will. Passivwandler habe ich derzeit keine zur Verfügung und hoffe daher, dass ich nur einen Denkfehler oder Klemmfehler habe.
Im Anhang habe ich noch die Verschaltung der Signale in einem Bild (Ausgangskarte und Eingangskarte)
Ich würde mich über eine Lösung freuen.
Mfg Thomas und Danke im Voraus
Ich habe ein Problem derzeit mit einer Sollwertverschaltung per Analogwert zwischen 2 Analogkarten.
In meinem Hauptschrank habe ich eine s7 1500 mit einer Analogkarte (6ES7534-7QE00-0AB0)
die beiden Analogausgänge sind auf 4..20mA (Klemme 21-24) eingestellt und geben diese entsprechend des Sollwertes auch raus.
Der Empfänger, eine ET200SP (CPU 1510SP - 1PN) mit einer Analogeingangskarte (6ES7134-6GB00-0BA1)
Eingestellt 4 Draht Messumformer angeschlossen auf 6-8 4..20mA.
Die Werte die ich jedoch bekomme sind fehlerhaft, oder funktionieren gar nicht (hab schon auf 2 Draht umgestellt und probiert, geht auch nicht). Ich weiss grad nicht wo mein Fehler liegt , scheinbar ein Klemm oder Potentialfehler an der Eingangskarte.
Weiss jemand wie ich die 2 Drähte an die Analog Eingangskarte anzuschließen habe, welches Potential ich auf welche Klemme vom Kanal legen muss , damit die Werte 1 zu 1 Passen mit dem was ich rausgebe?
Ader 1 der Ausgangskarte I+ geht auf Analog Eingang I+ und Ader 2 Mana geht auf I- der Analogeingangskarte.
(Profinetverbindung mit Put-Get wäre eine alternative Lösung, die ich jedoch ungern nutzen würde, da meine Haupt CPU schon viele Clients und Panels verwalten muss und ich nicht noch mehr Daten über das Profinet versenden will. Passivwandler habe ich derzeit keine zur Verfügung und hoffe daher, dass ich nur einen Denkfehler oder Klemmfehler habe.
Im Anhang habe ich noch die Verschaltung der Signale in einem Bild (Ausgangskarte und Eingangskarte)
Ich würde mich über eine Lösung freuen.