Hallo,.
ich wohne in Norwegen und wir haben hier ein IT-Netz mit drei Phasen ohne Nullleiter. Erde per Tiefenerder, mehr schlecht als Recht, da Steinboden.
Nun wollen wir uns bei den günstigen Strompreisen von 1€ct/kW ein E-Auto zulegen und ich würde gerne von euch wissen wie die 5-polige CE-Dose mit 32A inkl. vorgeschalteten FI Typ B geklemmt wird?
weitere Infos:
- die Sicherungen in der UV sind 2-phasig und haben 240V gegeneinander gemessen
- die einzelnen Phasen gegen Tiefenerder gemessen 120/242/130V
würdet ihr den FI so klemmen:
L1/L2/L3 und Erde als Nullleiter?
würdet ihr die CE-Dose so klemmen:
L1/L2/L3 Erde/Nullleiter logischer weise vom FI durchgelegt und Erde separat von der UV?
muss ich die Erde separat als Leiter von der UV bis zur CE Dose führen oder kann ich in der Dose Null und Erde brücken?
Die haben hier nur 4-adrige Kabel. Aber irgendwie sollte es auch 5-adrige Kabel geben.
Gruß André
ich wohne in Norwegen und wir haben hier ein IT-Netz mit drei Phasen ohne Nullleiter. Erde per Tiefenerder, mehr schlecht als Recht, da Steinboden.
Nun wollen wir uns bei den günstigen Strompreisen von 1€ct/kW ein E-Auto zulegen und ich würde gerne von euch wissen wie die 5-polige CE-Dose mit 32A inkl. vorgeschalteten FI Typ B geklemmt wird?
weitere Infos:
- die Sicherungen in der UV sind 2-phasig und haben 240V gegeneinander gemessen
- die einzelnen Phasen gegen Tiefenerder gemessen 120/242/130V
würdet ihr den FI so klemmen:
L1/L2/L3 und Erde als Nullleiter?
würdet ihr die CE-Dose so klemmen:
L1/L2/L3 Erde/Nullleiter logischer weise vom FI durchgelegt und Erde separat von der UV?
muss ich die Erde separat als Leiter von der UV bis zur CE Dose führen oder kann ich in der Dose Null und Erde brücken?
Die haben hier nur 4-adrige Kabel. Aber irgendwie sollte es auch 5-adrige Kabel geben.
Gruß André