Wärmeberechnung bei Schaltschränken

leo

Level-2
Beiträge
518
Reaktionspunkte
126
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
hat jemand Erfahrung mit der Wärmeberechnung von Schaltschränken, oder kennt einen Link mit entsprechenden Formeln? Habe hier einen 1800x1200x500mm Schrank mit insgesamt ca. 200W Verlustwärme. Der
Kunde möchte jetzt eine Berechnung als Nachweis, das kein Klimagerät erforderlich ist.

Gruß, Leo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

von Rittal gibt es eine Software zur Dimensionierung von Schaltschrankkühlsystemen. Habe zwar selbst noch keine Erfahrungen damit, habe aber gehört das sie ganz gut funktionieren soll. Gibt es als 30-Tage-testversion auf der Homepage zum downloaden.

Gruß
Andreas
 
Ist das eine freie Vollversion?

Das von Rittal finde ich schlecht, viel zu sehr an Komponenten gebunden. Ich habe mir mal etwas selber in Excel geschrieben, dass war besser zu händeln als das Ritherm.

pt

Ich würde dieses Ecxel sheet zu gerne einmal haben ?
Ich sollte die verlust und wärme leistung in schaltschränken berechnen!
Gruß Rudi
 
Mercy, aber das ist noch nicht das ursprungsproblem!?

Hallo Captain Future.
Danke Dir recht herzlich für die nette Antwort, auf die von mir eventuel falsch formulierte Frage.
Ich stehe da etwas auf dem Schlauch!
Ich habe eine menge Bauteile im Schrank verteilt.
Norm nochmalwas erlangt ja das ich die verlustleistungen der Bautele errechne.
Also Bauteil a das an der 24 V DC versorgung hängt hat die werte:
24 VDC 1 A das wären nach der formel P = U*I ja 24 v* 1 a = 24 W und bei 24,9 V ~ 24,9 V * 1A = 24,9W
Das ist ja nur der fall bei gleichstrom?
Wie ist das bei wechselstrom? und 3 Phasen?
Wie berechnet sich dann ein netzfilter? 400 v 30 A +15 /- 10 % ?
Sind es dann 400 v AC* 30 A = 12000 w
oder eher 400 v AC* ( 3 * 30 A) =36000 w

Der kollege hatte Notizen gemacht wonach er Pw = Pn *(In/Iw)

Wie muss ich den nun Rechnen?
Stromschine 630 A die mit nur 546 A benutzt wird.
Da kann ich ja nicht den nenn wert nehmen sondern sollte den realwert nehmen also die 400 v 546 a.
Jedes bauteil mit höchst und niedrigstwert rechnen.
Aber welche rechenart?
Welche Formel?

Schönen Sonntagabend
gruß Rudi

Hallo Rudi

Wir stellen Ihnen unseren einfach bedienbaren​
Indoor-Klimarechner gerne GRATIS zur Verfügung!

Du must dich nur anmelden..... keine Angst damit kaufst du keinen Kühlschrank....:lol::lol:
So sieht die Excel-Vorlage aus:

Anhang anzeigen 47362

https://www.mbi-gmbh.de/service-und-support/#klimarechner


 
Du berücksichtigst aber schon die Verlustleistung?
Für die meisten Bauteile ist Pv entweder direkt angegeben oder aus Tabellen entnehmbar.
Deine Analyse für den Netzfilter lässt mich schon zweifeln. Gerade beim Netzfilter darfst du nicht mit U sondern mit delta U rechnen (dem Spannungsfall über dem Filter bei Nennlast). Der Netzfilter würde 400V delta U wohl eh nur mit einer Rauchwolke quittieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja die zweifel sind nicht zu unrecht gegeben.

Guten Abend Andy.

Ja in der Tat bin ich bei den berechnungen "Frischling"
Ich bin Inbetriebnehmer, Servicetechniker, Software Programierer, Troubleshooter, Supervisor & Allrounder.
Nur die Berechnungen für dei Anlagen sind mir sehr fremd.
Durch die Erkrankung eines Kollegen muss ich desen Projekte nun umsetzen.
Ich versuche mich damit auseinanderzusetzen, nur ist mir der richtige rechenweg nicht ganz klar.
Wie gesagt er hat einige berechnungen nach dem schema P=U*R gemacht, jedoch habe ich eine anmerkung gefunden die besagt das der Schaltschrank nicht ganz korekt berechnet ist, da er mit den 630 A gerechnet wurde.
In den notizen lass ich
Pv = I²*Rin
und
Pb = Pv*( Ib/ Iv)²

Nun kann ich nichts damit anfangen!
Egal wie ich es rechne komme ich nicht auf die werte die mein kollege ermitelt hatte.

Wie ist es den zu rechnen?
Gruß Rudi

Du berücksichtigst aber schon die Verlustleistung?
Für die meisten Bauteile ist Pv entweder direkt angegeben oder aus Tabellen entnehmbar.
Deine Analyse für den Netzfilter lässt mich schon zweifeln. Gerade beim Netzfilter darfst du nicht mit U sondern mit delta U rechnen (dem Spannungsfall über dem Filter bei Nennlast). Der Netzfilter würde 400V delta U wohl eh nur mit einer Rauchwolke quittieren.
 
Die Verlustleistung entnehmen wie den Angaben der Hersteller.
Da rechnet keiner mehr nach Formeln.

Morgen stelle ich mal ein paar Angaben von Siemens ein.... für einfache Sachen wie Koppelrelais usw. gibt es Schätzwerte.
Wichtig sind die großen Sachen wie Umrichter, Softstarter, Transformatoren usw. hier kommen die Angaben vom Hersteller.

gruß
 
Von Siemens gibt es auch ein Tool SIMARIS therm 2.5
Alles alleine berechnen ist sehr Aufwändig und die Fehlerquote recht hoch.
Und bei einigen Geräten muß man einfach Angaben vom Hersteller haben sonst wird das nichts mit der Berechnung.

Hier mal ein Link von Rittal für Stromschienen.. https://www.rittal.com/imf/none/3_683/
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leo,
wir waren mit dem Rittal-Tool (RiTherm) auch nicht wirklich zufrieden. Eigene Geräte hinzufügen gibt meistens Probleme (mit der Gerätegruppe/Untergruppe etc.).
Hab mit ein Excel gebastelt, mit den richtigen Formeln. Anzahl Anreihschränke, Wandschrank, Schrankgrößen etc - alles wählbar wie in RiTherm. Nur der Klimagerät-Typ wird nicht vorgeschlagen. Die nötige Kühlleistung wird aber berechnet. Klimagerät kannst Du ja danach selber auswählen.
Geräteliste kann bei Bedarf auch jederzeit ganz simpel erweitert werden.
Deckblatt ist für Kundendaten und Schaltschrankdimensionen, und das zweite Blatt ist für die Komponentenauswahl (30k Zeilen sind verwendbar, das sollte reichen). Am Schluß dann alle nicht verwendeten Geräte ausblenden (grüner Button), die aktuelle Geräteliste mitsamt dem ausgefüllten ersten Blatt dann unter neuem Namen speichern oder z. B. als PDF drucken, und ab in die Doku damit.
:ROFLMAO:

Anhang anzeigen Berechnung Schaltschrankkühlung v1.3.zip

MfG,
Chris
 