Hallo Freunde, ein gewaltiges Problem!!!!!!!!!!!!!!!1
Ich soll 2 Maschinen von 2 Herstellern koppeln, d.h 2 Not-Aus Module müßen verheiratet werden. Das Problem ist dabei der Reset der Module, beide mußen irgendwie zurückgesetzt werden, nur Wieeeeeeeeeeeeee!!!!
Danke für Anregungen!
 
Hallo,

dazu solltest Du erst einmal festlegen, welche Deiner beiden Maschinen
die "Übergeordnete" Maschine ist.Sind mehrere Kreise vorhanden?An welchen Stellen soll quittiert werden können?
Dabei kommtes darauf an, wie weitläufig die Komplettanlage (beide Maschinen zusammen) ist.
Es sollte kein Bereich quittiert werden können, den man nicht einsehen kann.

Danach kann eine Quittierreihenfolge oder selbständiges Quittieren oder separates Quittieren der Bereiche festgelegt werden.

Gruß
Christian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

die einfach Version waere mit einem Relais den Quittiertaster vervielfaeltigen und somit wenn an einer Stelle quittiert wird alle das quittiersignal mitbekommen.

Gruss
M_o_t
 
Hi,

ich schließe mich hier gleich Mal cmm1808 an.
Es muß einen Master geben. Ich habe dieses Jahr auch einen neuen Not-Aus Kreis mit einem bereits bestehendem gekoppelt. Und die Lösung war im Endeffeckt, das ich den bestehenden Not-Aus Kreis zum Master erklärt habe und auch alle meine Not-Aus Schalter, etc über einen Signlaustasch in seinen Not-Aus Kreis mit eingebunden habe. Dabei müssen allerdings beide Kreise gleich aufgebaut sein (zB. 2 kanalig). Der Not Aus Kreis des Untergeordneten wird nur über einen Kontakt des Master Not-Aus Geräts geführt. D.h. wird irgendetwas betätigt fällt der Master ab und dieser löst wiederum den Slave aus. Soweit ok. Beim quittieren habe ich dann das 2 Kontkte auf meinem Schalter. Der eine dient zum quittieren des Masters. Den anderen, zum quittieren des Untergeordneten Not-Aus Kreises, habe ich noch über einen Kontakt am Master Gerät geführt, damit dieser erst quittiert wird sobld der Master wieder ok ist.
Sollte so uch bei dir einsetzbar sein. Einen Schwachpunkt hat die ganze Sache. Wird der Quittiertaster nur extrem kurz betätigt ist es denkbar das nur der Master quittiert wird. Aber die Anlage läuft nun ein halbes Jahr und es bisher nicht vorgekommen.

Gruß Orisahs
 
die Lösung war im Endeffeckt, das ich den bestehenden Not-Aus Kreis zum Master erklärt habe und auch alle meine Not-Aus Schalter, etc über einen Signlaustasch in seinen ????
 