Hallo zusammen,

ein Kunde möchte den Schaltschrank in ca. 2-3m Höhe montiert haben (HxB ca. 700x600)
Gibt es da irgendeine Vorschrfit die besagt das man es nicht machen darf?

Der Schaltschrank hat 2 Funktionen.
1. Hauptschalter
2. Resetknopf, falls irgendwo Not-Halt gedrückt wird

Finde ich zwar unpraktisch, aber Kundenwunsch.

Danke :)
 
Hinsichtlich der Netztrenneinrichtung könntest du mit der EN 60204-1 Abschn. 5.3.4 argumentieren, wonach die Netztrenneinrichtung leicht zugänglich in einer Höhe von 0,6 m bis 1,9 m (empfohlen unter 1,7 m) über der Zugangsebene anzuordnen ist. Die anderen Bedienelemente könnten bspw. unter EN 60204-1 Abschn. 10.1.1 und 10.1.2 fallen, da auch diese ergonomisch angeordnet und leicht erreichbar sein sollten.
Grundsätzlich ist natürlich auch die Risikobeurteilung relevant, insbesondere hinsichtlich des Absturzrisikos bei Instandhaltung und Bedienung.
 