    Hallo zusammen,

    ein Kunde möchte den Schaltschrank in ca. 2-3m Höhe montiert haben (HxB ca. 700x600)
    Gibt es da irgendeine Vorschrfit die besagt das man es nicht machen darf?

    Der Schaltschrank hat 2 Funktionen.
    1. Hauptschalter
    2. Resetknopf, falls irgendwo Not-Halt gedrückt wird

    Finde ich zwar unpraktisch, aber Kundenwunsch.

    Danke
    Reply With Quote Reply With Quote Schaltschrank Einbauhöhe  

  2. #2
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    6,459
    Danke
    1,371
    Erhielt 1,475 Danke für 1,092 Beiträge

    Default

    Gibt es da irgendeine Vorschrfit die besagt das man es nicht machen darf?
    Was spricht dagegen? Wir haben dies öfter, mit entsprechenden Bühnen und Treppen, Geländer usw...
    Wo liegen deine Bedenken?
    Mit Grüßen

    Gesendet von meinem Nokia 6310
    【ツ】

  3. #3
    wdk is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    23.11.2020
    Posts
    7
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Meine Bedenken sind, die haben keine Bühne oder Treppen, die wollen es mit einer Leiter regeln. :/

  4. #4
    Join Date
    24.04.2019
    Location
    Harz
    Posts
    79
    Danke
    4
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hinsichtlich der Netztrenneinrichtung könntest du mit der EN 60204-1 Abschn. 5.3.4 argumentieren, wonach die Netztrenneinrichtung leicht zugänglich in einer Höhe von 0,6 m bis 1,9 m (empfohlen unter 1,7 m) über der Zugangsebene anzuordnen ist. Die anderen Bedienelemente könnten bspw. unter EN 60204-1 Abschn. 10.1.1 und 10.1.2 fallen, da auch diese ergonomisch angeordnet und leicht erreichbar sein sollten.
    Grundsätzlich ist natürlich auch die Risikobeurteilung relevant, insbesondere hinsichtlich des Absturzrisikos bei Instandhaltung und Bedienung.

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu roboticBeet für den nützlichen Beitrag:

    wdk (13.01.2021)

Similar Threads

  1. Einbauhöhe von NH-Trennern
    By jas in forum Schaltschrankbau
    Replies: 0
    Last Post: 11.08.2012, 11:41
  2. krc 2 schaltschrank
    By xs199 in forum Schaltschrankbau
    Replies: 1
    Last Post: 25.07.2011, 21:17
  3. Erdung im Schaltschrank
    By Ninyasa in forum Elektronik
    Replies: 14
    Last Post: 21.05.2010, 23:19
  4. FU im Schaltschrank
    By holgermaik in forum Schaltschrankbau
    Replies: 18
    Last Post: 11.03.2010, 20:56
  5. Potentialausgleich Schaltschrank
    By Keeper in forum Schaltschrankbau
    Replies: 2
    Last Post: 04.02.2010, 21:49

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •