Zugentlastung bei Kabeleinführung mittels Gummitüllen ?

Beiträge
8.349
Reaktionspunkte
1.911
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir überlege ob wir bei Verteilerklemmenkasten in Feld für die Kabeleinführung von klassische Verschraubungen auf Gummitüllen mit mehrere Löcher wechseln sollen.
Z.B.: https://www.icotek.com/de/produkte/kabeldurchfuehrung/kel-dpz-rund

Verschraubungen schaffen gleichzeitig die Dichtung und die Zugentlastung. Aber die Gummitüllen schaffen nur die Dichtung.
Ich denke das bei dicke und starre Kabeln ist es kein Problem, von die Kabelträger auf der Klemmenkaste kann dass Kabel sich wenig bewegen.
Aber für dünne und flexible Kabeln wäre es ein potentielle Problem.
Was macht ihr ?

Bei Steuerschränke verwenden wir schon Gummitüllen, aber dort haben wir die Zugentalstung auf die Innenseite.
 
Hallo Jesper,

im Feld würde ich immer die Verschraubung bevorzugen:

bseer beständig gegen Alterung
Deutlich dichter
gerade bei dicken Kabeln: Kein Ausreißen der Dichtung

Gruß
Jens
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Den Vorschlag kommt von eine andere abteilung in unsere Firma. Sie verwenden schon die Gummitüllen in Klemmenkasten in Feld. Jetzt verlangen sie dass wir diese Gummitüllen verwendet für eine Steuerungsteil den ich für 'seine' Maschine liefern soll.


  • "bseer beständig gegen Alterung." Das kann gut sein.
  • "Deutlich dichter." Die Gummitüllen sind 'dicht genug' laut die andere.
  • "gerade bei dicken Kabeln: Kein Ausreißen der Dichtung." Wenn die Installation überstanden ist sollte es keine Änderung bei die dicken Kabeln vorkommen. Die dicken Kabeln sind recht gut befästigt.
 
Überlege ob eine Schiene auf die Innenseite von der Klemmenkaste die beste Lösung ist.
Dann hat man gleichzeitig eine Befestigung und Terminierung von geschirmte Kabeln.
Macht nur die Klemmenkaste deutlich grösser.
 
Wir nutzen auch die ICOTEC Einführungen.
Eigentlich könnte man die Leitungen kurz vorm Kasten abfangen.
Oft werden bei uns die Leitungen mit Kabelbindern zusammen gestrapst,
ich würde mal behaupten, das es fast unmöglich ist ein Einzelnes oder gleich
mehrere heraus zu ziehen, ohne den Kabelbinder aufzuschneiden.
Im übrigen frisst sich die Tülle in die Leitung, das macht sie auch Zugfest
und dicht.
Subjektiv habe ich überhaupt keine Bedenken und gute Erfahrungen gemacht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es gibt für Verschraubungen auch Einsätze mit mehreren Kabeleinführungen. M25 zb mit 4 einlässen oder m32 mit 5 oder mehr. Verbauen wir im mhkw für deren Steuerungskästen.

Gesendet von meinem S61 mit Tapatalk
 
Noch zur Ergänzung, die ICOTEC Einsätze haben das Maß von Hartingsteckern
zb Han 24, dafür gibt es Puncher. Wir bestellen bei unseren Busgehäusen von
Rittal gleich 3 Löcher mit für die Einsätze und noch 4 Löcher für Kabelverchraubungen.
Durch die Kabelverschraubungen kommen dann Busleitungen.

Früher haben wir immer selber gepuncht oder geläsert, so ist es viel einfacher.
 
Es gibt für Verschraubungen auch Einsätze mit mehreren Kabeleinführungen. M25 zb mit 4 einlässen oder m32 mit 5 oder mehr. Verbauen wir im mhkw für deren Steuerungskästen.
Kenne ich auch, und dann hat man die gewünschte Zugentlastung. Wir müssen aber die ICOTEC Einführungen verwenden für die Standardisierung.
 