EN60204-1 Fehlerschutz für TT-Netz

wei

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo E-Techniker

In der EN60204-1 ist ein Fehlerschutz für TT-Systeme gefordert Kap. A2.2 -> Also sind RCD's zu verbauen...
Die Maschine wird in Serie Hergestellt und hat einen Anschlusswert > 200kVA, Antriebsleistung mit FU's (PDS) über 100kW.
Bin ich verpflichtet hier RCD in der Maschine zu verbauen?, oder muss der Betreiber für den Schutz im NSHV sorge tragen?
Die Zuleitung sollte ja auch geschützt sein..., womöglich mehrere Maschinen am Abgang...

Bitte um Info.
 
hi,
für fest angeschlossene maschinen gilt das nicht als vorschrift ... nur für steckdosen bis 20A
steckdosen in der maschine müssen natürlich einen rcd haben ...

allerdings ist TT-system nicht einfach - da der schutzleiterwiderstand ausreichen muss um den leitungsschutz zu gewährleisten ..

edit ...
dein kunde tut sich natürlich leichter, einen rcd zu fordern, statt seine erdungsanlage in schuss zu halten ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK [DANKE Frohnius] wird fest angeschlossen :p
Kommt aus der 60204 nicht wirklich heraus... (käse) warscheilich aus der 0113 -> Ortsfeste elektrische Maschinen.
Kurze Zusatzfrage...
Muss ich den E-Installateur / Betreiber von unseren Maschinen irgendwelche zusätzlichen Infos über Ableitströme geben? (Oder reicht Vollaststrom und Scheinleistung, bzw. andere Typenschild-Daten)
 
Denke nicht dass du den Ableitstrom dem Betreiber durchgeben musst. Den Ableitstrom musst du selbst aber ja wissen und bei der VDE-Prüfung beachten.
 
es reicht die leistungsaufnahme ...
der elektriker muss dann wissen, was er abhängig von seiner netzform beim anschluss beachten muss ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
Bei meiner weiteren Recherche ist es so, das wir als Maschinenbauer schon für den Fehlerschutz 60204 (A2.2) innerhalb der Maschine verantwortlich sind. (>32A 1s, praktisch ohne RCD nicht möglich.)
@Frohnius: Ev. kann man dies an den Betreiber "delegieren", die meisten machen dies... (und Ruhen sich auf den Zusatz Schutz Pot. Ausgleich aus...) Rechtlich bin ich mir da nicht sooo sicher... ( ev. Betreiber - Pflichten... Betriebsanlagenprüfung, da kenn ich mich nicht so aus.)

@Tekke40: Es muss ein Warnschild in der Nähe der PE-Klemmen angebracht werden, wo auf erhöhte Ableitströme (>10mA) hingewiesen wird. 60204-1 Kap.8.2.6

Aber DANKE erstmals für die Inputs.
 
Hallo Zusammen,
Bei meiner weiteren Recherche ist es so, das wir als Maschinenbauer schon für den Fehlerschutz 60204 (A2.2) innerhalb der Maschine verantwortlich sind. (>32A 1s, praktisch ohne RCD nicht möglich.)

das glaube ich nicht ... habe kürzlich 2 größer frequenzumrichter mit je 160kw und einen schraubenkompressor mit 25kw bekommen ... wäre ja irre da rcd zu verbauen ..
keine ahnung ob es rcd überhaupt mit 300A nennstrom gibt :D

achso .. und es ist kein problem <32A in unter 1s auszulösen ... schafft jede d-schmelzsicherung wenn die leitung für über den 15-fachen nennstrom dimensioniert ist ...
 
Zuletzt bearbeitet: