Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16

Thema: Dahlander, Querschnitt für Sternschütz

  1. #11
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Hast du einen Motorschutzschalter: Dann könntest du dir im Normalfall die Vorsicherung ganz sparen,
    denn der Motorschutzschalter gewährleistet thermischen- als auch kurzschlussschutz.
    Das stimmt nicht immer, es gibt Motorschutzschalter, welche eine Vorsicherung benötigen. Googel mal nach "Sicherungsfrei..."

  2. #12
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.751
    Danke
    323
    Erhielt 1.526 Danke für 1.286 Beiträge

    Standard

    Aber alle Motorschutzschalter, selbst die die eine Vorsicherung benötigen,
    haben einen Magnetischen Auslöser.

    Du spielst auf die Zuordnungsarten an:
    Zuordnungsart 1
    Im Kurzschlussfall darf der Starter Personen
    und Anlagen nicht gefährden. Er muss für weiteren
    Betrieb ohne Reparatur nicht geeignet
    sein.
    Zuordnungsart 2
    Im Kurzschlussfall darf der Starter Personen
    und Anlagen nicht gefährden. Er muss für weiteren
    Betrieb geeignet sein. Die Gefahr der
    Kontaktverschweißung ist gegeben. Für diesen
    Fall muss der Hersteller Wartungsanweisungen
    geben.
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. #13
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Aber alle Motorschutzschalter, selbst die die eine Vorsicherung benötigen,
    haben einen Magnetischen Auslöser.
    Das stimmt.

    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Du spielst auf die Zuordnungsarten an:
    Zuordnungsart 1 ...
    Nein!
    Ich meine Motorschutzschalter (meist mit relativ hohem Nennstrom), welche nicht in der Lage sind, die maximale Kurzschlussleistung abzuschalten.
    Diese benötigen dann nochmals einen vorgeschalteten Kurzschlußschutz.

  4. #14
    KalEl ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.09.2006
    Beiträge
    231
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    ich habe aber auf der dicken seite keinen motorschutzschalter

    hier die zeichnung
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    .
    mfg KALEL

    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing

  5. #15
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von KalEl Beitrag anzeigen
    ich habe aber auf der dicken seite keinen motorschutzschalter

    hier die zeichnung
    Warum auf der einen Seite ein motorschutzschalter, auf der anderen nicht?

    So muss der Querschnitt für 63A ausgelegt sein.

  6. #16
    KalEl ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.09.2006
    Beiträge
    231
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    1. weil wir bei diesen grössen nur ms einsetzen. frag mich nicht warum.
    2. genau das ist, hier bei uns, auch mein reden.
    .
    mfg KALEL

    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing

Ähnliche Themen

  1. Querschnitt
    Von Arbeiter2011 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 08:59
  2. Dahlander-Motor an FU?
    Von Air-Wastl im Forum Elektronik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 12:32
  3. Kabel-Querschnitt zur Erdungsschiene
    Von ralfsps im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 09:10
  4. PE mit hohem Querschnitt wo auflegen?
    Von WL7001 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 15:28
  5. Problem bei Dahlander mit Bremse
    Von MSB im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 17:46

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •