    Hallo,

    Frage zur Auslegung im Schaltschrank:
    es soll eine Gesamt-Leistung (aufgeteilt in verschiedene Elemente wie Heizungen, Lichtleisten usw.) von ca. 35kW (400VAC, 50HZ, 3pol.) durch einen Schaltschrank geleitet/gesteuert/geschaltet werden.

    In der Einspeisung soll eine Hauptsicherung sitzen, anschl. ein Hauptschalter mit Not-Aus-Fkt. Wie hoch müssen die Sicherungen in der Hauptsicherung ausgelegt werden und wie der Hauptschalter? Oder sollte der Hauptschalter vor den Sicherungen sitzen?

    Würde mich über Antworten freuen.

    mfg,
    gast
    Zitieren Zitieren Gelöst: Absicherung im Schaltschrank  

  2. "MCC steht für Motor Control Center und ist eigentlich ein normaler Leistungsverteiler (Motorabgänge, Umrichter, etc..). Oft wird damit aber die Fertigung in Einschub- oder Stecktechnik gemeint."


  3. #2
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.813
    Danke
    1.235
    Erhielt 1.102 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    bei 35kw ne 100a sicherung

    den hauptschalter vor die sicherungen, weil hauptschalter aus = keine spannung ab hauptschalter.

    wenn du es anders rum machst musst du die klemmen und geräte kennzeichnen an denen noch spannung anlieg wenn der hauptschalter aus ist.

    auch fremdspannungen müssen gekennzeichnet dein.


    nicht nur gekennzeichnet sonder auch berührungsschutz.

  4. #3
    Registriert seit
    29.08.2003
    Beiträge
    221
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Moin

    Wenn die Querschnitte im Schaltschrank (Sammelschienen) genau so groß bzw.größer sind als der Querschnitt der Zuleitung würde ich nach der Zuleitung nur den Hauptschalter setzten und keine Sicherungen mehr für die Zuleitung sondern nur für die Einzelnen Abgänge.
    Die Zuleitung Sicherst du ja in der Haupt (Trafo) Verteilung ab.
    Sonst bekommst du evtl Probleme mit der Selektivität wenn du die Zuleitung vor und hinten absicherst.

    Hoffe man Versteht was ich meine!!

    Balou
    So wie das Eisen außer gebrauch rostet und das stillstehende Wasser verdirbt oder bei Kälte gefriert, so verkommt der Geist ohne Übung.

  5. #4
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 277 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann hab ichs kapiert.

    so ists recht mit der Handhabung.

    Gruß pt

  6. #5
    Registriert seit
    20.01.2015
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Was bedeutet MCC (Motor Control Center) wenn dies bei einem Schaltschrankbau gefortdert wird ????????
    Cut down your exam stress by using our latest 74-409 exam and high quality and testkingmcdst demos. We provide updated questions with principiacollege pass guarantee along with www.hood.edu training.

  7. #6
    Registriert seit
    27.07.2012
    Ort
    AUT
    Beiträge
    482
    Danke
    84
    Erhielt 160 Danke für 90 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    MCC steht für Motor Control Center und ist eigentlich ein normaler Leistungsverteiler (Motorabgänge, Umrichter, etc..). Oft wird damit aber die Fertigung in Einschub- oder Stecktechnik gemeint.
    Regards NRNT

Ähnliche Themen

  1. Absicherung einer SPS
    Von Chrissimo im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.01.2016, 16:18
  2. Absicherung FU
    Von zloyduh im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 07:51
  3. Absicherung Frequenzumrichter wie?
    Von mertens2 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.12.2006, 10:53
  4. Absicherung mit MSS
    Von RobRoy94 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.04.2006, 20:45
  5. Absicherung MM4
    Von Markus im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 16:59

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •