    Hallo zusammen ,

    Wir sind gerade in der Planung einer Bearbeitungsanlage. Jetzt gibt es aber verschiedene Auslegungen über die Gefährdungen die durch die Anlage auftreten können. Es gibt gesteuerte Achsen und nactürlich viel Pneumatik !
    Sicherlich kennt Ihr den Risikograph , diese Aussagen sind aber auch sehr schwammig !
    Ist es überhaupt möglich eine grössere Anlage mit mehreren Zylindern ,gesteuerten Achsen überhaupt in Kat 2 zu bauen ? Ich bin der Meinung eine solche Anlage muss minimum in Kat 3 gebaut werden !

    Bin mal auf eure Meinungen und Tipps gespannt.

    Greetz Daniel B
    Zitieren Zitieren Gefährdungsanalyse NOT AUS  

  2. #2
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn das nun auch wenig technisch ist (sorry):
    Wenn man Verantwortlich ist, sollte man auf Nummer sicher gehen.
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

Ähnliche Themen

  1. Software für Gefährdungsanalyse / CE-Kennzeichnung
    Von Blockmove im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 21:56
  2. Gefährdungsanalyse ortsveränderlicher Betriebsmittel
    Von MeisterLampe81 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.11.2009, 20:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •