Hallo,

Problem: Elektroheizung 3 Heizstäbe in Sternschaltung an 3~400V. Das vorhandene Schütz soll gegen Halbleiterschütze ausgetauscht werden. Der Kunde stellt drei einpolige für 230V~ zur Verfügung. Diese werden alle drei gleichzeitig geschalten (an einem Ausgang der SPS). Der Kunde meint, 230V währen ok., ich möchte lieber Halbleiterschütze für 400V~ einsetzen:???: , obwohl natürlich rechnerisch die Spannung über einem Widerstand nur bei 400V/sqrt(3) =230V liegt.

Kann man deshalb den Einsatz der 230V-Variante probieren?
 
Wie du schon sagtest liegt eine Strangspannung von 230V an.
Also meiner Meinung nach eigentlich bedenkenlos durchführbar.
Will der Kunde evtl mit den 3 Einzelnen die Anlage evtl. im "Notbetrieb" mit verringerter Heizleisung weiter betreiben können?
Willst du ein Halbleiterschütz oder auch 3 Einzelne nutzen?
Wenn 3 Einzelne ist da Preislich ein großer unterschied zwichen 230V und 400V Variante?
 
Hallo,

Problem: Elektroheizung 3 Heizstäbe in Sternschaltung an 3~400V. Das vorhandene Schütz soll gegen Halbleiterschütze ausgetauscht werden. Der Kunde stellt drei einpolige für 230V~ zur Verfügung. Diese werden alle drei gleichzeitig geschalten
Das mit dem "gleichzeitig" werden die Halbleiter anders empfinden. Insbesondere beim Ausschalten werden zwei (ohne Sternpunkt) oder eines (Sternpunkt an N) den Haltestrom der Thyristoren später unterschreiten als das/die anderen.
(an einem Ausgang der SPS). Der Kunde meint, 230V währen ok.
Wenn der Sternpunkt angeschlossen ist, ist das so.
Wenn nicht, wird es kompliziert: Wenn beide gleichzeitig schalten, bilden sie einen ohmsch/kapazitiven Spannungsteiler und man sollte glauben, daß sie nur die Hälfte der 400V bekommen, aber so "symmetrisch" sind die Halbleiter nicht. Da bei Thyristoren die Abschaltung bei Strom 0 erfolgt und das bei ohmscher Last auch Spannungsnull ist, passiert beim Abschalten selbst gar nichts.
Problem ist eher der abgeschaltete Zustand selbst: Die Spannung richtet sich nach den Widerständen der Isolationsstrecken und den Kapazitäten.
, ich möchte lieber Halbleiterschütze für 400V~ einsetzen:???:
Täte ich auch, wenn es kein riesiger Preisunterschied ist. Bei Schieflast, Unterbrechung oder mangelnder Belastbarkeit des N bist du dann auf der sicheren Seite.
Im Übrigen habe ich auch schon Varianten ohne N gesehen, bei denen nur 2 Phasen geschaltet sind und ein Halbleiterschütz (natürlich 400V) gespart wurde.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

und Danke für die Antworten. Problem erkannt: hätte ich einen Neutralleiter im Schrank, würde ich nicht Fragen stellen müssen....:(

Der Preisunterschied 230->400V ist nicht so groß, aber leider sind die Teile mit 230V schon vorhanden. Von daher werde ich erstmal auf Nachrüstung eines Neutralleiters drängen.

Übrigens: ist das Anbringen des PE durch eine Schraube mit selbstschneidendem Gewinde im Kühlkörper eigentlich statthaft? Die Teile von Siemens (3RF23...) haben da nur eine Durchgangsbohrung...
 
Hallo,

und Danke für die Antworten. Problem erkannt: hätte ich einen Neutralleiter im Schrank, würde ich nicht Fragen stellen müssen....:(

Der Preisunterschied 230->400V ist nicht so groß, aber leider sind die Teile mit 230V schon vorhanden. Von daher werde ich erstmal auf Nachrüstung eines Neutralleiters drängen.
Falls es keinen N geben kann als "Notlösung" die Halbleiterrelais mit Varistoren beschalten; daß ist sowieso nicht verkehrt und die erzwingen auch eine Spannungsverteilung unter den ausgeschalteten Relais.
 