Motorströme bei Stern/Dreieck

olitheis

Level-1
Beiträge
488
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ganz kurze Frage:
Welche Ströme messe ich bei einem Motor in Stern/Dreieck Schaltung an den Punkten -A- und -B-?
Wäre das rechnerisch Motornennstrom x 0.58? Oder wie rechnent man hier.
Also ich weiß, dass das Motorschutzrelais auf diesen Wert engestellt wird, aber wie kommt das rechn. zustande und fließt auch dort dieser Strom oder ist es nur ein Einstellwert?

Vielen Dank
Oli
 

Anhänge

  • Clipboard01.jpg
    Clipboard01.jpg
    30,3 KB · Aufrufe: 198
der Strom beträgt dort nur 0,58*Nennstrom, da in Sternschaltung der Strom nur Wurzel 3 *In beträgt und in Dreieck dort ebenfalls der Strom nur Wurzel 3 *In (also 0,58*I) beträgt, da sich der Strom in Dreieck aufteilt... hoffe das es hilft.....
Diese Schaltung wird benutzt, um im Sternanlauf den Motor vor Überstrom zu schützen.

gruß
Rayk
 
Hallo Rayk,

eine Frage noch:
Du hast geschrieben:
der Strom beträgt dort nur 0,58*Nennstrom, da in Sternschaltung der Strom nur Wurzel 3 *In beträgt
Also müsst demnach der Strom 0,58 x IN = Wurzel3 x IN sein (?). Aber Wurzel3 ist doch ~1,73.
Ich denke mal es ist x0,58 und /1,73, richtig?

Danke
Oli
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
0.58 ist das gleiche wie 1/Wurzel 3.

Kommt von P = U * I * Wurzel 3 bzw. I = P / (U * Wurzel 3)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im Prinzip richtig

der Strom beträgt dort nur 0,58*Nennstrom, da in Sternschaltung der Strom nur Wurzel 3 *In beträgt und in Dreieck dort ebenfalls der Strom nur Wurzel 3 *In (also 0,58*I) beträgt, da sich der Strom in Dreieck aufteilt... hoffe das es hilft.....
Diese Schaltung wird benutzt, um im Sternanlauf den Motor vor Überstrom zu schützen.

gruß
Rayk


Die Rechnung ist völlig richtig.
Allerdings schützt die Stern-Dreieck Schaltung nicht den Motor vor Überstrom sondern das wird gemacht um das speisende Netz nicht zu stark zu belasten. Steht so in der TAB2000 ab einer gewissen Motorgrösse ist eine gewisse Maßnahme zur Entlastung des Netzes zu benutzen.

Wollte nicht klugscheißen, aber der Vollständigkeit halber .......

P.
 
Hallo,
ganz kurze Frage:
Welche Ströme messe ich bei einem Motor in Stern/Dreieck Schaltung an den Punkten -A- und -B-?
Wäre das rechnerisch Motornennstrom x 0.58? Oder wie rechnent man hier.
Also ich weiß, dass das Motorschutzrelais auf diesen Wert engestellt wird, aber wie kommt das rechn. zustande und fließt auch dort dieser Strom oder ist es nur ein Einstellwert?

Vielen Dank
Oli

Ehrlich gesagt versteh ich die Abbildung nicht ganz, was stellen die BMK's xxxM1 dar? Kondensatoren?
Fehlt da nicht das Schütz für die Umschaltung?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...das auch, ich meinter aber eher dass in Dreieckschaltung nicht der gleiche Strom fließt als in Sternschaltung, sondern das er in der Sternschaltung (im Strang) um den Faktor Wurzel 3 kleiner ist, da da auch die Strangspannung um den Faktor Wurzel 3 vorhanden ist.

Also:
Stern : U_strang = Unenn / Wurzel 3
I_strang = In /3
Dreieck : U = Unenn => I_strang = Inenn / Wurzel 3

da Inenn m.W. den Strom im Leiter angibt.

hth

kiestumpe
 
Zurück
Oben