Thema: Ansprechwert Differenzstromüberwachung

  1. #1
    Registriert seit
    11.04.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    134
    Danke
    76
    Erhielt 12 Danke für 9 Beiträge

    Unglücklich


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!

    Wir haben eine neue Anlage bekommen. Die beinhaltet alles mögliche: FU's, SPS, IT, Beleuchtung u.s.w.
    Ungefähre Leistung der Anlage, was gleichzeitig abgenommen wird ist ca. 35 KW.

    Jetzt ist in der Zuleitung eine Differenzstrommessung installiert, die bei Überschreitung eines Grenzwertes Alarm ausgibt.

    Nur weiss keiner, wie hoch der Grenzwert sein sollte. Gibt es da Normen dazu, oder Erfahrungswerte, wieviel in so einer Anlage in der Zuleitung an Fehlerstrom fliessen darf?
    Zitieren Zitieren Ansprechwert Differenzstromüberwachung  

  2. #2
    Registriert seit
    15.07.2007
    Ort
    Wuppertal
    Beiträge
    65
    Danke
    4
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Ist das sowas wie ein eistellbarer Fi (RCD)?
    Es kommt darauf an aus welchen Gesichtspunkt man das betrachtet.
    Zum Personenschutz würde ich 30mA und zum Brandschutz würde ich 300mA einstellen.
    Vorschlag: Wenn die Anlage neu und alles tiptop ist, dann den Strom runter drehen bis es auslöst und dann ein stück wieder zurück.
    Dann bist du glaube ich auf der sicheren Seite.
    Wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß, wie Wolken schmecken,
    der wird im Mondschein, ungestört von Furcht, die Nacht entdecken...
    -Novalis-

  3. #3
    Avatar von Nico99
    Nico99 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.04.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    134
    Danke
    76
    Erhielt 12 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Ja, aber ich weiss dann immer noch nicht, ob der Wert OK ist...

  4. #4
    Registriert seit
    28.01.2004
    Ort
    Bodensee
    Beiträge
    262
    Danke
    19
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Hallo Nico99,

    wir haben so eine Überwachung für unsere Anlagen auch mal getestet und hatten am Anfang das gleiche Problem mit dem Grenzwert.
    Anlage: ca. 10 KW mit 5 FU, SPS, Beleuchtung und 40A - Netzteil. Wir hatten einen Differenzstrom von ca. 10mA bei einem Anlagenalter von 8 Jahren. Laut Gerätehersteller ist das ein "guter" Wert.

    Ich denke alles unter 30mA (FI - Wert) ist nicht schlecht weil wahrscheinlich auch nicht kritisch.
    Aber wie schon des öftern gehört: Sie als Elektrofachkraft müssen die Messwerte beurteilen und dann entscheiden ......

    Gruß
    die INST
    Zitieren Zitieren Ansprechwert Differenzstromüberwachung  

  5. #5
    Avatar von Nico99
    Nico99 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.04.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    134
    Danke
    76
    Erhielt 12 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Hallo!
    Zitat Zitat von INST Beitrag anzeigen
    Aber wie schon des öftern gehört: Sie als Elektrofachkraft müssen die Messwerte beurteilen und dann entscheiden ......
    Richtig!!!!

    Ja, das werde ich jetzt machen. Differenzstrom wird gemessen, vielleicht über längeren Zeitraum, um die Spitzen zu erkennen.
    Und dann werde ich die Ergebnisse mit den Vorgängen in der Anlage vergleichen, und anschliessend analysieren. Und dann muss man einen Grenzwert festlegen. Ich denke, dass der Grenzwert über 30 mA liegen wird, da es in dieser Anlagengrösse, bzw. Anzahl der Abnehmer (viel Aussenbeleuchtung, Einzelkompensation, 12 FU's in verschiedenen Grössen, 3 PC's, einige Videokameras, und dann "normale" Verbraucher wie heizkörper u.s.w.)zu wenig ist. Jedes Gerät hat gewisse Ableit- oder Differenzströme.

    Ich dachte nur, vielleicht gibt es solche Erfahrungswerte, z.B. in Form von "pro KW xx mA", so ähnlich wie "100 Ohm / 1 Volt".
    Geändert von Nico99 (17.07.2007 um 16:33 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler :-)

  6. #6
    Registriert seit
    15.07.2007
    Ort
    Wuppertal
    Beiträge
    65
    Danke
    4
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Da wirst du wirklich höher liegen als 30mA.
    Anmerkung: Ein elektrischer Heizkörper ist in diesem Sinne kein "normaler" Verbraucher. Die haben immer Ableitströme. Und zwar höher als man annehnemen mag.
    Wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß, wie Wolken schmecken,
    der wird im Mondschein, ungestört von Furcht, die Nacht entdecken...
    -Novalis-

  7. #7
    Avatar von Nico99
    Nico99 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.04.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    134
    Danke
    76
    Erhielt 12 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Hallo!
    Zitat Zitat von schwarzer_kater Beitrag anzeigen
    Anmerkung: Ein elektrischer Heizkörper ist in diesem Sinne kein "normaler" Verbraucher. Die haben immer Ableitströme. Und zwar höher als man annehnemen mag.
    Ja, das ist mir klar. Mit "normal" habe ich die "Standart"-Geräte, die in jedem Gebäude zu finden sind, gemeint.

  8. #8
    Registriert seit
    03.12.2005
    Beiträge
    34
    Danke
    7
    Erhielt 8 Danke für 7 Beiträge

    Daumen hoch

    Hallo Nico,

    wir setzen bei allen neuen Anlagen Differenzstromüberwachung der Fa. Bender ein.
    Der Grenzwert wird bei uns nach Abwägung eingestellt, je nachdem zu welchem Zweck die Anlage gebaut wurde. Wir haben zB. die Steuerung für mehrere Bäderbetriebe erneuert, teils mit FU und auch ohne. Die Diff Strom Überwachung dient als redundante Sicherheit für den Fall das ein RCD nicht auslöst . Gleichzeitig verbauen wir eine Anzeige mit der Skalierung 0-100 % des eingestellten Diff Strom Wertes. Die Mitarbeiter die die Anlage betreuen schreiben monatlich den Wert der Anzeige auf damit sich nachvollziehen lässt ob der Diff Strom mit der Zeit ansteigt.
    Das Erreichen der 50 % Grenze wird mit einem Leuchtmelder angezeigt das Erreichen der 100 % Grenze wird ebenfalls mit einem Leuchtmelder angezeigt und gleichzeitig wird per Wählgerät eine Meldung abgesetzt (24 Stunden täglich).

    Wir gehen davon aus mit diesen Maßnahmen die Anlagen ständig ausreichend zu Überwachen. Die Diff Strom Geräte schalten die Anlage nicht ab sondern überwachen nur.

    MfG
    Wolfgang
    Zitieren Zitieren Ständige persönliche Überwachung durch Anzeige  

  9. #9
    Registriert seit
    13.12.2006
    Beiträge
    628
    Danke
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das ist nen geniales System.

    Hier, espania, hat der FU dieses Ding rausgeschmisse. die Heizung war kein Prob,ok, neu. Als Einstellung wurde dann 'Hält plus nochn Millimeter' gewählt.

    Das ist der 'kleine Bender' doch wesentlich proffesioneller !!!

    Greetz