Einstellung Motorschutz...

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Auf den Nennstrom vom Motor.
Es sei denn es geht um Stern/Dreieck da gibt es so eine Sonderlösung mit nur einem Motorschutzschalter, die ich dann im Formelbuch nachschlage da das bei mir nur 1 mal in fünf Jahren vorkommt.
 
Motornennstrom,

Was Probs machen kann, ist die Umgebungstemepratur. Dfür gibts soweit ich weiß Markierungen am Schalter die 20°C oder 40°C berücksichtigen.

Wenn du die 5% einstellst und der Motor abfackelt, warum, lass ich hier mal bewußt raus, kann der Kunde motzen, und das kann teuer werden.

Greetz, Tom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also nach Moeller Schaltungsbuch war glaube ich ein 1,1-facher Wert von der Sternschaltung einzustellen. Will mich aber da auch nicht festlegen, da schon etwas länger nichtmehr in Händen gehaltem.
 
Motornennstrom ist korrekt...
Eine Ausnahme bilden da spannungsgeregelte Motoren (keine Normmotoren), die müssen auf min. 120% des Nennstroms eingestellt werden, da die Motoren bei ~2/3 der Drehzahl einen bis zu 20% höheren Strom aufnehmen können!

Gruss Sven
 