    wie stellt ihr eure Motorschutzschalter und Thermorelais ein... Nennstrom oder 5% mehr ...
    Wobei die Genauigkeit der Bimetallauslösung jetzt nicht das Thema ist
    Zitieren Zitieren Einstellung Motorschutz...  

  2. #2
    Registriert seit
    31.07.2004
    Beiträge
    243
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Motornennstrom.....
    ---------------------------------------------
    Wo wir sind ist Vorn-und wenn wir Hinten sind-ist Hinten Vorn !

  3. #3
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Auf den Nennstrom vom Motor.
    Es sei denn es geht um Stern/Dreieck da gibt es so eine Sonderlösung mit nur einem Motorschutzschalter, die ich dann im Formelbuch nachschlage da das bei mir nur 1 mal in fünf Jahren vorkommt.
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  4. #4
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.631
    Danke
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge

    Standard

    Auf Nennstrom.
    Jesper M. Pedersen

  5. #5
    Registriert seit
    13.12.2006
    Beiträge
    628
    Danke
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge

    Standard

    Motornennstrom,

    Was Probs machen kann, ist die Umgebungstemepratur. Dfür gibts soweit ich weiß Markierungen am Schalter die 20°C oder 40°C berücksichtigen.

    Wenn du die 5% einstellst und der Motor abfackelt, warum, lass ich hier mal bewußt raus, kann der Kunde motzen, und das kann teuer werden.

    Greetz, Tom

  6. #6
    Registriert seit
    01.08.2006
    Ort
    Nordsaarland
    Beiträge
    1.205
    Danke
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Also nach Moeller Schaltungsbuch war glaube ich ein 1,1-facher Wert von der Sternschaltung einzustellen. Will mich aber da auch nicht festlegen, da schon etwas länger nichtmehr in Händen gehaltem.
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

  7. #7
    Registriert seit
    19.07.2007
    Beiträge
    28
    Danke
    1
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Motornennstrom ist korrekt...
    Eine Ausnahme bilden da spannungsgeregelte Motoren (keine Normmotoren), die müssen auf min. 120% des Nennstroms eingestellt werden, da die Motoren bei ~2/3 der Drehzahl einen bis zu 20% höheren Strom aufnehmen können!

    Gruss Sven

Ähnliche Themen

  1. Welcher Motorschutz
    Von Björn2305 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.10.2009, 21:23
  2. Motorschutz
    Von wiesel187 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.07.2009, 19:08
  3. Motorschutz = Leitungsschutz
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 08:38
  4. Motorschutz mit Lenze FU?
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.03.2005, 21:04
  5. Auslegung Motorschutz bei größerem FU
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.01.2005, 17:35

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •