Hi,

habe mal ne Frage. Wie bemesse ich den Querschnitt für eine kurzschlußsichere Leitung? Die Leitung wird von einer 400A (300mm^2) abgehen und denn auf Sicherungen mit 35A enden. Welchen Querschnitt brauche ich dafür?

Gruß

Thorsten
 
Meines wissens wird die nur nach dem Bemessungsstrom ausgelegt.
Da heisst, je nach länge usw. auf die 35A wie jede andere Leitung auch, also mind. 6mm²
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann ich dir heute Abend flink ausrechnen, benötige dazu aber weitere angaben.

Wie ist den die Leitungslänge und die Verlegart?
Ist es ein Kabel, eine Leitung oder eine Einzelader?

Also du hast Primär 400A, richtig?
Welchen Sicherungstype hast du da?
 
Meines wissens wird die nur nach dem Bemessungsstrom ausgelegt.
Da heisst, je nach länge usw. auf die 35A wie jede andere Leitung auch, also mind. 6mm²

Hallo Jabba,

Die Primärsicherung ist für den Kurschlussstrom der Leitung verantwortlich.

Oder anders herum, eine Leitung wird durch die Primärsicherung gegen kurzschluss gesichert.
 
Hallo Jabba,

Die Primärsicherung ist für den Kurschlussstrom der Leitung verantwortlich.

Oder anders herum, eine Leitung wird durch die Primärsicherung gegen kurzschluss gesichert.

So ist das ?

Ich dachte immer, eine kurzschlussfeste Leitung benötige keine Absicherung,
da im Kurzschlussfall sichergestellt sei, dass der Leiter durchschmilzt bevor
die Isolation durchgebrannt ist.

OK, natürlich muss es irgendwo eine maximale Kurzschlußleistungsbegrenzung
geben, aber das wird ja in der Niederspannung schon meist durch den Schleifenwiderstand
erreicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Maxi,

ist sie in diesem Fall nicht, dafür gibt es extra die Kurzschlussfeste Leitung. Damit ist es ja möglich z.B. vor dem Hauptschalter das Licht zu legen. Wir nehmen immer 1,5mm² und dahinter Motorschutz oder Sicherung mit maximal 10A. Sehr viele Anlagen mit TÜV Abnahme usw. nie Probleme. Wichtig ist die möglicht kurze Strecke, sowie getrennte Verlegung.

Falls es da andere orschriften zu gibt, lass ich gerne belehren.
 
kurzschlußfest <> kurzschlußsicher

eine Leitung gilt als kurzschlußsicher, wenn sie kurzschlußfest ist sowie besonders verlegt, isoliert und mechanisch geschützt ist.

Kurzschlußfest heißt hier: Auslegung auf die 35A.
Die max. Länge zwischen dem Abzweig von der Sammelschiene und der Sicherung ist begrenzt auf 2m (oder 3?).

Eine Leitung ist nicht an sich kurzschlußfest - es kommt auf die richtige Absicherung an. Kurzschlußfest heißt nur: die Sicherung kommt, bevor die Leitung ihre maximale Temperatur (je nach Typ max.90°C) erreicht hat.

Jetzt bin ich mal gespannt, was der Meister der VDE ausrechnet:confused:
 
Das gibt es ja wirklich, das ist ja Krass.

Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter ( Klasse 5 nach DIN VDE 0295 ). Isolierhülle aus EPR Mischung, äußere Umhüllung aus chlorierter Kautschukmischung, ölfest und schwer entflammbar.

in der VDE 250 Teil 602.

Leitungen für 3kV Nennspannung gelten in Niederspannungsanlagen bis 1000V als kurzschluss- und erdschlusssichere Verbindung.

NSGAFÖU
Nennspannung Uo/U 1,8/3 kV
Zulässige Temperatur an der Leiteroberfläche
bei fester Verlegung -40°C bis + 80°C
im beweglichen Bereich -25°C bis + 80°C

Dauerstrombelastbarkeit 35A (41A) bei 30°C Umgebungstemperatur frei in Luft nach DIN VDE 0298 Teil 4 entsprechen hier 2,5 mm^2

Da habe ich echt mal was dazu gelernt.
 
Man, das geht ja schnell hier. Also die Zuleitung zum Schaltschrank wird mit 3x400A (Drehstrom) abgesichert. Die Leitungslänge der Kurzschlußsicheren Leitung beträgt lediglich 3x1m (für jede Phase ein 1m Stück). Ich dachte, dass es auf den Kurzschlußstrom evt. auch noch ankommt, oder brauche ich mich darum nicht kümmern? Ich habe die Leitung mit 10mm^2 bestellt, bin ich damit auf der sicheren Seite?

Ach ja, Zuleitung ist 240mm^2
Gruß

Thorsten
 
Prinzipiell ist die Leitung eher zu gross

Maxi und ich hatten wahrscheinlich die gleiche Seite
http://www.hse-thiemann.de/artikel/NSGAFOEU.htm

Die Angaben stehen ind VDE0298-4 Tabelle 15,
aber dort gehen die von getrennter Verlegung mit Abstand zu allen Teilen aus.
Da Du 10mm² hast ist der Anschluss eher einfacher, Du musst auf die Auslegung des Anschlusses an die Zuleitung achten. Wenn da z.B. eine Stromschiene ist, must Du Rohrkabelschuhe o.ä. nehmen. Wir hatten früher die normalen isolierten Quetschkabelschuhe genommen. Die wurden bemängelt , weil die schneller abrauchen als die Leitung, und diese dann rumbaumeln würde.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Zuleitung geht auf einen Leistungsschalter (Hauptschalter) von ABB. Von dem Hauptschalter gehen flexible Schienen (Isolames) auf eine 300mm^2 Kupferschiene. Die Notstromversorgung soll aber vor dem Hauptschalter abgenommen werden. Wir gehen mit 240mm^2 mit Rohrkabelschuhe auf den Leistungsschalter. Ich muss denn also auch die Kurzschlußsichere Leitung mit Rohrkabelschuhen versehen, die ich dann gemeinsam mit der Zuleitung an den Leistungsschalter schraube.

Das andere Ende von der Leitung muss denn auf 3-poligen, diazed Sockel gehen. Muss ich hier auch die Rohrkabelschuhe verwenden. Was ist, wenn das nicht möglich ist? normale?

Gruß

Thorsten
 
Hallo Toddy80,

Du musst nicht zwingend Rohrkabelschuhe nehmen,
was ich damit meint, das Du die Anschlüße so machen must, das die auch einem Kurzschluss standhalten. Für die Hauptschalter gibt es klemmen zum unterschieben, wo Du dann mit Endhülse die Leitung anschliessen kannst.
Die Quetschkabelschuhe mit den isolierten roten,blauen und gelben Plastikkragen sind meist nicht für diese Ströme ausreichend.
Beim Diazed gibt bestimmt kein Problem, da entweder 6mm Schraube oder Bügel zum unterklemmen vorhanden ist.
 
Ist zwar schon sehr lange her, aber ich stell trotzdem meine Frage dazu mal rein:


Ich müßte vor einem Hauptschalter im Schaltschrank den Strom abzweigen für einen C16 3pol.

Da die Hauptleitung mit über 100A abgesichert ist, darf ich dann ein NSGAFÖU nehmen um eine kurze Brücke zum C16 3pol zu machen?

Wenn ja, wie muß ich die Leitung auslegen? Hab gelesen: Nur Bemessungsstrom.Also würde ein 1,5² ausreichen?

Falls es vor dem C16 3pol einen Kurzschluss geben würde, verglüht nur die Litze oder?
 
Backup-Schutz beachten! Leitungsschutzschalter benötigen bei größeren Einspeisungen eine Vorsicherung, um im Kurzschlußfall nicht mit dem auftretenden maximalen Kurzschlußstrom belastet zu werden (siehe Herstellervorgaben!).

Gruß

Holger
 