Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Ein- und Ausgänge Schnittstelle Fremdanlage

  1. #1
    Registriert seit
    23.03.2005
    Beiträge
    31
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo, allerseits!

    Wie realisiert Ihr Folgendes:

    Ich habe hier eine Schnittstelle über jeseils 8 digitale Ein-/Ausgänge für den Signalaustausch mit einer externen Steuerung zu realisieren (Industrieroboter).
    Ich habe eine 315er CPU mit einer E/A-Karte 16DE/16DA im Schrank. Während die 16DE alle dasselbe Potenzial haben, kann ich bei den 16DA jede 8 Ausgänge getrennt mit Steuerspannung versorgen.
    Ich will jetzt folgendes machen:
    +24V und 0V vom Roboterschrank holen und 8 DA meiner S7 mit Spannung vom Roboter versorgen (geht, da die Ausgänge intern über Optokoppler galvanisch getrennt sind).
    Die 8 Eingänge vom Robi will ich über schmale Finder-Relais entkoppeln und auf 8 Eingänge der SPS legen. Soweit auch kein Problem...

    Hierzu meine Fragen:
    Muss ich die 24V vom Roboter nochmal über eine Eingangssicherung führen?

    Welche Farbe würdet Ihr für die Verdrahtung der Schnittstelle nehmen? Die EN60204 sagt" ORANGE: VERRIEGELUNSSTROMKREISE, die von einer externen Energieversorgung gespeist werden". Ich habe aber keine Verriegelungsstromkreise, sondern einfache Steuersignale. Geht da auch orange, oder kann ich da alles, somit auch dunkelblau nehmen?

    Danke für Eure Meinungen!

    Olav
    Zitieren Zitieren Ein- und Ausgänge Schnittstelle Fremdanlage  

  2. #2
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    ich würde 1. orange nehmen, da fremdspannung und immer irgendwie anders und 2. auch die eingänge galvanisch über koppelrelais/optokoppler trennen, so hast du eine saubere, gut erkennbare schnittstelle
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #3
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Ich kenne das in etwa so:
    Code:
     Schaltschrank Anlage 1        Verbindung        Schaltschrank Anlage 2
                            |                      |
    
                            |                      |
    
     SPS Ausgang     Orange |   Mehraderleitung    | Blau
             O     +--------o----------------------o------------+24V
             |     |        |                      |
           A1|   13|
            _|_ \  o        |                      |
           |_/_|-\
             |    \.        |                      |
           A2-     o
             0V  14| Orange |   Mehraderleitung    | Blau
                   +--------o----------------------o-----------OSPS Eingang
                            |                      |
                                                                SPS Ausgang
                       Blau |   Mehraderleitung    | Orange         O
            +24V------------o----------------------o--------- +     |
                            |                      |        13|     |A1
                                                                    |
                            |                      |          o  / _|_
                                                                /-|_/_|
                            |                      |          ./    |
                                                              o     -A2
                       Blau |   Mehraderleitung    | Orange 14|     0V
     SPS EingangO-----------o----------------------o----------+
                            |                      |
    
                            |                      |
    Geändert von zotos (28.11.2007 um 15:57 Uhr)
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  4. #4
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von zotos Beitrag anzeigen
    Ich kenne das in etwa so:
    schick, schick, so mein ich das ... in etwa
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  5. #5
    Registriert seit
    18.03.2007
    Ort
    Saarland
    Beiträge
    26
    Danke
    5
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich kann Vierlagig und Zotos nur zustimmen. Das ist eine sichere Trennung und wird vom Tüv immer gerne gesehen.

    Gruß
    Zitieren Zitieren So und nicht anders  

Ähnliche Themen

  1. S5 Ausgänge
    Von JeremySky im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.05.2011, 11:32
  2. ein- bzw. ausgänge em 253
    Von Majus68 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 08:28
  3. 313 Ausgänge
    Von mkrause im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 07:17
  4. S7-200 und Analoge Ein u. Ausgänge
    Von MRT im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.09.2005, 17:36
  5. PWM Ausgänge der CPU
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 19:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •