Ein- und Ausgänge Schnittstelle Fremdanlage

Olav

Level-1
Beiträge
31
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, allerseits!

Wie realisiert Ihr Folgendes:

Ich habe hier eine Schnittstelle über jeseils 8 digitale Ein-/Ausgänge für den Signalaustausch mit einer externen Steuerung zu realisieren (Industrieroboter).
Ich habe eine 315er CPU mit einer E/A-Karte 16DE/16DA im Schrank. Während die 16DE alle dasselbe Potenzial haben, kann ich bei den 16DA jede 8 Ausgänge getrennt mit Steuerspannung versorgen.
Ich will jetzt folgendes machen:
+24V und 0V vom Roboterschrank holen und 8 DA meiner S7 mit Spannung vom Roboter versorgen (geht, da die Ausgänge intern über Optokoppler galvanisch getrennt sind).
Die 8 Eingänge vom Robi will ich über schmale Finder-Relais entkoppeln und auf 8 Eingänge der SPS legen. Soweit auch kein Problem...

Hierzu meine Fragen:
Muss ich die 24V vom Roboter nochmal über eine Eingangssicherung führen?

Welche Farbe würdet Ihr für die Verdrahtung der Schnittstelle nehmen? Die EN60204 sagt" ORANGE: VERRIEGELUNSSTROMKREISE, die von einer externen Energieversorgung gespeist werden". Ich habe aber keine Verriegelungsstromkreise, sondern einfache Steuersignale. Geht da auch orange, oder kann ich da alles, somit auch dunkelblau nehmen?

Danke für Eure Meinungen!

Olav
 
ich würde 1. orange nehmen, da fremdspannung und immer irgendwie anders und 2. auch die eingänge galvanisch über koppelrelais/optokoppler trennen, so hast du eine saubere, gut erkennbare schnittstelle
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kenne das in etwa so:
Code:
 Schaltschrank Anlage 1        Verbindung        Schaltschrank Anlage 2
                        |                      |

                        |                      |

 SPS Ausgang     Orange |   Mehraderleitung    | Blau
         O     [COLOR=DarkOrange]+--------[/COLOR]o----------------------o[COLOR=Blue]------------[/COLOR]+24V
         [COLOR=Blue]|[/COLOR]     [COLOR=DarkOrange]|[/COLOR]        |                      |
       A1[COLOR=Blue]|[/COLOR]   13[COLOR=DarkOrange]|[/COLOR]
        _[COLOR=Blue]|[/COLOR]_ \  o        |                      |
       |_/_|-\
         [COLOR=Blue]|[/COLOR]    \.        |                      |
       A2-     o
         0V  14[COLOR=DarkOrange]|[/COLOR] Orange |   Mehraderleitung    | Blau
               [COLOR=DarkOrange]+--------[/COLOR]o----------------------o[COLOR=Blue]-----------[/COLOR]OSPS Eingang
                        |                      |
                                                            SPS Ausgang
                   Blau |   Mehraderleitung    | Orange         O
        +24V[COLOR=Blue]------------[/COLOR]o----------------------o[COLOR=DarkOrange]--------- +[/COLOR]     |
                        |                      |        13[COLOR=DarkOrange]|[/COLOR]     [COLOR=Blue]|[/COLOR]A1
                                                                [COLOR=Blue]|[/COLOR]
                        |                      |          o  / _[COLOR=Blue]|[/COLOR]_
                                                            /-|_/_|
                        |                      |          ./    [COLOR=Blue]|[/COLOR]
                                                          o     -A2
                   Blau |   Mehraderleitung    | Orange 14[COLOR=DarkOrange]|[/COLOR]     0V
 SPS EingangO[COLOR=Blue]-----------[/COLOR]o----------------------o[COLOR=DarkOrange]----------+[/COLOR]
                        |                      |

                        |                      |
 
Zuletzt bearbeitet:
So und nicht anders

Ich kann Vierlagig und Zotos nur zustimmen. Das ist eine sichere Trennung und wird vom Tüv immer gerne gesehen.

Gruß
 
Zurück
Oben