    Hallösche
    wie definiert ihr die Leiterquerschnitte im Schaltschrank?

    Bei uns wird meistens eine Stufe kleiner gefahren als das nach Norm die Leitungen auserhalb verlegt werden müssen!

    Gruß Bengel
    Reply With Quote Reply With Quote Leiterquerschnitte im Schaltschrank  

  2. #2
    Join Date
    02.12.2003
    Posts
    175
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    ??? Du hast doch bestimmt Überstromschutzorgane, und dafür gibt es Tabellen.
    Nach welcher Norm werden denn bei Euch Leitungen außerhalb verlegt?

    Ach ja:
    Grüße
    ralfm

  3. #3
    Join Date
    27.05.2004
    Location
    Thüringen/Berlin
    Posts
    13,825
    Danke
    752
    Erhielt 3,142 Danke für 2,236 Beiträge

    Default

    ??? Du hast doch bestimmt Überstromschutzorgane
    Welche Rasse Mensch hat denn Überstromschutzorgane ??? :P
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  4. #4
    Join Date
    02.12.2003
    Posts
    175
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Ralle
    ??? Du hast doch bestimmt Überstromschutzorgane
    Welche Rasse Mensch hat denn Überstromschutzorgane ??? :P
    ...Nich Früher, als ich klein war hießen die so.

    Grüße
    ralfm

    P.S. Übrigens cool das annoying thing

  5. #5
    Join Date
    15.10.2004
    Posts
    41
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Bei uns wird auch alles nach Norm genommen !!!

    Auch auf die Farben achten !!!
    mfg

    Thorsten

  6. #6
    Schöni Gast

    Default

    Aus welchem Grund sollte ich im Schaltschrank eine Ader mit einem kleinerem Querschnitt nehmen als draußen?
    Prinzipiell fließt in der Leitung der gleiche Strom im Schaltschrank als auch draußen. Also nehme ich auch den gleichen Querschnitt.
    Dieser Querschnitt richtet sich wie immer nach dem Strom und der "Verlegeart".

  7. #7
    Join Date
    16.06.2003
    Posts
    89
    Danke
    3
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default

    Richtigerweise sollte man sogar den Querschnitt größer wählen ,da Häufung ,Verlegeart A1 und der Faktor Temperatur hinzukommen.

    Greetz Daniel

  8. #8
    Simon Gast

    Default

    Aus welchem Grund sollte ich im Schaltschrank eine Ader mit einem kleinerem Querschnitt nehmen als draußen?
    Prinzipiell fließt in der Leitung der gleiche Strom im Schaltschrank als auch draußen. Also nehme ich auch den gleichen Querschnitt.

    früher konnte man im schaltschrank die querschnitte der leiter reduzieren. heute muss man die querschnitte gemäss NIN wählen.

    mfg simon

  9. #9
    Anonymous Gast

    Default

    Ja, ja früher war das auch anderer Strom. War auch nicht gelb.

  10. #10
    Anonymous Gast

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Größe, Daten gemäß DIN VDE 0298, Teil 2 oder Teil 4

    Belastbarkeit. Querschnitt des Kabels (Ader) in mm2, 0,25, 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95 ... im Schaltschrank, und außerhalb d. S.. Fragen über Fragen. Also wie ist das eigentlich? Wer kennt sich aus, IHR Klug.......? Kann das jemand eindeutig klären, wie man verdrahten soll, aus den ganzen NORMEN und TABELLEN wird man doch nicht schlau!?!


    Gruß
    WALDeMAR
    Reply With Quote Reply With Quote Verdrahtungsquerschnitte  

Similar Threads

  1. Schaltschrank Türverriegelung
    By Ghosty in forum Schaltschrankbau
    Replies: 1
    Last Post: 08.06.2012, 09:23
  2. krc 2 schaltschrank
    By xs199 in forum Schaltschrankbau
    Replies: 1
    Last Post: 25.07.2011, 22:17
  3. Erdung im Schaltschrank
    By Ninyasa in forum Elektronik
    Replies: 14
    Last Post: 22.05.2010, 00:19
  4. FU im Schaltschrank
    By holgermaik in forum Schaltschrankbau
    Replies: 18
    Last Post: 11.03.2010, 21:56
  5. RCD im Schaltschrank
    By Ninyasa in forum Elektronik
    Replies: 5
    Last Post: 12.01.2010, 13:59

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •