    Hallo zusammen
    Gibt es Vorschriften wonach Schalträume ausgelegt werden müssen.
    Anzahl der Türen?
    Fluchtwege?
    Abstand der Schaltschränke wenn sie gegenüber angeordnet sind ?
    usw.
    mfg holle
    Zitieren Zitieren Schaltraumauslegung  

  2. #2
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.811
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    ich weiß nur das schaltschränke so aufgestellt werden müssen das geöffnete türen keine fluchtwege versperren.

    also beim anschlag der türen auf die fluchtwege achten...

  3. #3
    Registriert seit
    17.10.2004
    Beiträge
    144
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Da sind aber mit Fluchtwegen nur die Ausgangstüren auf dem Fluchtweg gemeint.
    In reinen Elektrischen Betriebsraum dürfen die Türen von gegenüberliegenden Schaltschränken sich ggf berühren.
    Zumindest in Maschinenhäusen dürfen die Türen auch den gesammten Nebengang versperren, solange es nicht der Hauptfluchtweg aus der Halle ist.

    In kleinen Räumen sollte man Schrankbreiten und Türen so aus auswählen, dass man darin auch noch arbeiten kann. Also lieber einem Schrank mit zwei kurzen Türen um die man herumkommt. Im Regelfall ist eine Reihe Schränke mit einer Tür sinnvoller, weil sonst bei Zweitürern die geöffneten Türen den Nachbarschrank verschließen.

    Bei flachen Räumen auch darauf achten, dass die Türen nicht die Lampen beschädigen können.
    Ich kenne da einen Fall, wo ein rabiater Umgang mit der Schaltschranktür sich mit einer zerborstenen, herabfallenden Leuchtstoffröhre rächte.
    Es ist immer vorteilhaft, wenn man vor dem Schaltschrank auch die Funktion der Anlage sehen kann, dabei sollte man aber auch darauf achten, dass der Monteur dort sich dort ungefährdet aufhalten kann. D.h. dort sollten keine Stapler fahren, oder glühende Späne fliegen.

    Speziell über Schaltschranktüren wirst Du nichts finden. Sieh mal unter Arbeitsstättenverordnung nach und unter elektrische Betriebsräume.

    Besonders die Arbeitsstättenverordnung ist zu beachten, die greift teilweise sogar auf besteigbaren Lampenmasten. Weil die Gittermasten der Bahn nicht die richtigen Auftrittsflächen haben, mußte die Bahn extra neue Wagen mit Hubbühnen anschaffen.

    Limbo
    Wenn ich Schuhe und Strümpfe ausziehe, kann ich bis 20 zählen.

  4. #4
    Registriert seit
    31.07.2004
    Beiträge
    243
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Hallo ,

    eine Vorschrift ist die sogenannte ELTBauVO.
    Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen:
    Da heisst es zb. in §4 : Rettungsweg darf nicht länger als 40 m sein . Räume müssen so groß sein, das elektrische Anlagen ordnungsgemäß erreichtet und betrieben werden können,sie
    müssen eine lichte Höhe von mind. 2 m haben. Über Bedienungs -und Wartungsgängen muß eine Durchgangshöhe von mindestens 1,80 m
    vorhanden sein.................Besondere Vorschriften z.B. auch für Räume mit Nennspannungen über 1000 V oder Räume für Notstromaggregate...
    usw.
    Gruß

    edi

  5. #5
    Registriert seit
    14.10.2004
    Beiträge
    104
    Danke
    24
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Hallo zusammen,


    eine gute Hilfe zur Gestaltung von Schalträumen ist sicherlich auch
    die entsprechende AGI Richtlinie (Arbeits Gemeinschaft Industriebau).
    Gibt es im übrigen auch für den Aufbau von Trafozellen.

    Die genaue Nummer habe ich jetzt hier nicht parat, kann ich aber
    notfalls nachreichen da im Büro vorhanden (Glaube es sind die Nummern AGI11 und 12)..

    In diesen Richtlinien sind zusammenfassend die Grundlagen, Regeln
    und gesetzlichen Auflagen (einiges ist ja hier schon genannt worden)
    beschrieben.

    Ich denke wenn man die AGI Richltlinien beachtet, hat man insgesamt
    dem Stand der Technik Genüge getan...

    Also wenn gewünscht reiche ich die Nummern gerne am Montag nach.

    Kann auch eine Bezugsquelle raussuchen.

    Gruß Dagobert

  6. #6
    Registriert seit
    17.10.2004
    Beiträge
    144
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Bedenkt bitte, dass es hier um die Aufstellung von Schaltschränken geht.

    Da normalerweise Maschinen mit max. 500 V AC arbeiten, dürften Vorschriften für Schaltanlagen mit Nennspannungen über 1 000 V und Vorschriften für Trafozellen hier ebensowenig Anwendung finden, wie Vorschriften für Tiefkühlzellen und Tankfahrzeuge.

    Limbo
    Wenn ich Schuhe und Strümpfe ausziehe, kann ich bis 20 zählen.

  7. #7
    Registriert seit
    31.07.2004
    Beiträge
    243
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Hi,

    es gibt auch Schaltschränke mit Spannungen über 1000 V.............

    Gruß

    edi

  8. #8
    Registriert seit
    17.10.2004
    Beiträge
    144
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von edi
    Hi,
    es gibt auch Schaltschränke mit Spannungen über 1000 V.............
    Mit Sicherheit nicht.
    Da handelt es sich um Mittel- und Hochspannungsschaltanlagen, die besonders gesichert, unter Spannung nicht geöffnet werden dürfen. Der Zugang ist nur besonders geschultem, und örtlich eingewiesenen Personal zu gewähren.

    Also Schalzellen, keine Schränke.

    Limbo
    Wenn ich Schuhe und Strümpfe ausziehe, kann ich bis 20 zählen.

  9. #9
    Registriert seit
    31.07.2004
    Beiträge
    243
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Hi,

    wie ist denn der Unterschied zwischen Schaltschrank und Schaltzelle definiert , und vor allem wo? ( DIN oder andere Vorschrift). Vom Prinzip
    her : Niederspannung : oben eine Sammelschiene -in der Mitte ein Leistungsschalter-unten ein Kabelabgang.........drumherum ein (Blech)-Gehäuse......bei MS z.B 20 KV nicht anders -nur etwas größer...

    Gruß

    edi

  10. #10
    Registriert seit
    17.10.2004
    Beiträge
    144
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die Definition ergibt sich ganz klar aus der Nennspannung.

    Einen Schaltschrank kannst Du, - je nach Ausführung, überall hinstellen.
    Manche stehen sogar auf dem Gehsteig.

    Eine MS-Schaltzelle nur in besonders gesicherten Räumen.
    Womit diese unter :
    "Besondere Vorschriften für Räume mit Nennspannungen über 1000 V " fällt.

    Damit schließt sich die Aufstellung einer 1 KV Schaltanlage in einer Fertigungshalle oder offen im Maschinenhaus aus.

    Natürlich kann sich auch ein Schaltschrank mit Niederspannung in einem Raum mit/für Nennspannungen über 1000 V befinden. Aber danach wurde hier sicherlich nicht gefragt.

    Zu weiteren Fragen zu Schaltanlagen mit Nennspannungen über 1 000 Volt empfehle ich Dir Herrn Störwald vom TÜV Nord, der Dich gegen Bezahlung sicherlich gern und gut beraten wird.

    Limbo
    Wenn ich Schuhe und Strümpfe ausziehe, kann ich bis 20 zählen.