Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Schaltschrank für USA - arc flash calculation

  1. #1
    Registriert seit
    17.02.2008
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leute,
    wir müssen mehrere Maschinen in die USA liefern und somit all die US-Vorschriften erfüllen.
    Unter anderem müssen wir für den Schaltschrank eine sogenannte "arc flash calculation" durchführen. Es gibt ja dafür jede Menge Vorschriften in englisch, die aber äußerst schwer zu lesen (verstehen) sind.

    Hat jemand eine Anhnung, wie man diese Berechnung ausführt und wie man bei dieser Sache vorgeht?

    Ich danke schon mal im voraus.

    Jump
    Zitieren Zitieren Schaltschrank für USA - arc flash calculation  

  2. #2
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Jump Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    wir müssen mehrere Maschinen in die USA liefern und somit all die US-Vorschriften erfüllen.
    Unter anderem müssen wir für den Schaltschrank eine sogenannte "arc flash calculation" durchführen. Es gibt ja dafür jede Menge Vorschriften in englisch, die aber äußerst schwer zu lesen (verstehen) sind.

    Hat jemand eine Anhnung, wie man diese Berechnung ausführt und wie man bei dieser Sache vorgeht?

    Ich danke schon mal im voraus.

    Jump


    Ich würde mal sagen, du braucht dringend professionelle Hilfe.

    1. In machen US-STATES sind Abnahmen der Schaltschränke notwendig.

    2. Ich rate dringend von Schmelzsicherungen ab - in Deutschland übliche sind dort oft nicht zu bekommen.

    3. Kabel und Leitungen nach UL einsetzen

    usw. usw.


    Ich will dich nicht verunsichern aber plane mind. 50% Zeit mehr für die
    Schaltschrankplanung ein als sonst.

    alles weitere ggf. per PN

  3. #3
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

  4. #4
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    ansonsten nach "IEEE 1584-2002" googeln.

  5. #5
    Jump ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.02.2008
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    Ich würde mal sagen, du braucht dringend professionelle Hilfe.

    1. In machen US-STATES sind Abnahmen der Schaltschränke notwendig.

    2. Ich rate dringend von Schmelzsicherungen ab - in Deutschland übliche sind dort oft nicht zu bekommen.

    3. Kabel und Leitungen nach UL einsetzen

    usw. usw.


    Ich will dich nicht verunsichern aber plane mind. 50% Zeit mehr für die
    Schaltschrankplanung ein als sonst.

    alles weitere ggf. per PN

    Hallo IBFS,
    ich habe einen Schaltschrankbauer gefunden, der öfters Schaltschränke für die USA baut und sie auch prüfen kann. Er wird uns auch bei der Projektierung unterstützen.
    Aber er rät uns ausdrücklich zu Schmelzsicherungen, weil das SCCR (da geht's um Kurzschlußtröme) eingehalten werden muß.


    Jump

  6. #6
    Jump ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.02.2008
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Oberchefe,
    danke für den Link. Die Excel-Tabelle ist echt ne Herausforderung. Ich weiß echt nicht, was die da von mir wollen. Muß mich wohl noch mehr damit beschäfftigen.

    Jump

  7. #7
    Registriert seit
    15.09.2006
    Ort
    Hessen
    Beiträge
    361
    Danke
    38
    Erhielt 36 Danke für 30 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Dann nimm' die zölligen Schmelzsicherungen- es gibt da so ein Zollmaß, die man hier in Deutschland auch bekommt. Ich glaube, es war 10,3x38 oder sowas.

    Gruß, Tobias
    Isn't simulating stimulating?

Ähnliche Themen

  1. DP-Baugruppe mit Flash-Speicher
    Von holgero im Forum Feldbusse
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 15:46
  2. Anwenderprog. mit FS in MC Flash 416F-2
    Von xemacs im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 23:05
  3. MMC, Flash als externen Speicher
    Von explosiv im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.02.2007, 21:01
  4. Ram / Flash -Karte??
    Von INST im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 20:35
  5. RAM oder Flash ?
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.09.2005, 11:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •