Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
folgendes Problem:
in einer warmen (ca. 50°C) staubigen Umgebung (Gewürzmühle) will der Kunde ein MP370 in einem Blechgehäuse (ähnlich Optipanel) anbringen.
Zur Kühlung des Gehäuseinneren auf ca. 40°C kommt eine Lüftung mit Filter nicht in Frage.
Bisherige Recherchen ergeben zwei Alternativen zur Kühlung:
das problem, welches ich seh: an die umgebung mit 50°C nicht wirklich viel wärme abgegeben werden kann, also die 40°C nur mit externem wärmetauscher erreicht werden kann, also z.B. das cooling package und ein rückkühlsystem weit weg, in moderaterer umgebung ... das isn mächtiger aufwand
die Lösung mit ölfreier und trockener Druckluft erscheint mir als praktikabel. Durch den Überdruck verhinderst du zusätzlich das Eindringen des feinen Staubes. Bei anderen Lösungen könnte sich möglicherweise auch irgendwo Schwitzwasser bilden. Kompakte Kühlgeräte wie die hier:
Falls es jemanden interessiert:
Die Variante Kühler mit Druckluft funktioniert seit zwei Wochen ohne Probleme . Drin eingebaut ist irgendwas mit einer Venturi-Düse (Venturi kannte ich bisher nur von Durchflussmessungen auf Kläranlagen).
Interessant ist: der Kühler hat ein kaltes und ein heißes Ende, wobei das heiße noch deutlich wärmer als die Umgebungstemperatur wird, also findet drinne noch irgendein Vorgang ähnlich einer Wärmepumpe statt.
Falls jemand weiß, wie das Teil genau funktioniert -> ich bin an Tips interessiert!