Einspeiseklemme mit Querverbindung

Bitte ein Bit

Level-2
Beiträge
74
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
suche ein Hersteller für Einspeiseklemmen 70mm² (3polig L1/L2/L3) mit einer Querverbindung zu 1,5mm² Klemme (Beleuchtung im Schrank)?

Habe es schon mal gesehen, weiß aber den Hersteller nicht,

Bitte um ein Tip!
 
suche ein Hersteller für Einspeiseklemmen 70mm² (3polig L1/L2/L3) mit einer Querverbindung zu 1,5mm² Klemme (Beleuchtung im Schrank)?

Und sicherst Du dann die 70mm² mit 16 Ampere oder noch weniger ab? Würde eher sagen von den 70mm² weg mit kurzschlußfesten Adern zu einem Sicherungsautomaten und ab da weiter 1,5mm².
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es gibt von Wago Reduzierbrücken, mit denen man zum Beispiel eine Klemme 16mm^2 mit einer Klemme 2,5mm^2 verbinden kann.

Das man beim Verlegen der kleineren Leitung einiges beachten muß, sollte ja klar sein....
 
Und sicherst Du dann die 70mm² mit 16 Ampere oder noch weniger ab? Würde eher sagen von den 70mm² weg mit kurzschlußfesten Adern zu einem Sicherungsautomaten und ab da weiter 1,5mm².

Was für eine intelligente Frage???

Zu deiner Beruhigung werden die 50 mm2 mit 125A abgesichert,
von L1 an der Einspeiseklemme greife ich mit 1,5 mm² ab und sichere es mit 6 A LS (Beleuchtung im Schrank).

Oder anders gefragt:
Wo greift Ihr vor dem Hauptschalter eine Leitung ab für die Beleuchtung und Wartungssteckdose???
 
Was für eine intelligente Frage???

Zu deiner Beruhigung werden die 50 mm2 mit 125A abgesichert,
von L1 an der Einspeiseklemme greife ich mit 1,5 mm² ab und sichere es mit 6 A LS (Beleuchtung im Schrank).

Oder anders gefragt:
Wo greift Ihr vor dem Hauptschalter eine Leitung ab für die Beleuchtung und Wartungssteckdose???

Ich fand die Frage berechtigt, eigentlich ist es ja auch als Hinweis zu verstehen.

Normalerweise versuche ich immer eine Einspeisung für Licht und Servicesteckdose zu bekommen, das ist in den allermeisten Fällen auch kein Problem.

Du kannst im SS auch um einen Querschnitt verjüngen und dann auf eine Sicherung gehen, dann benötigst du nicht diesen riesen Sprung auf 2,5².

Gruß, pt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oder anders gefragt:
Wo greift Ihr vor dem Hauptschalter eine Leitung ab für die Beleuchtung und Wartungssteckdose???

Also ich greife diese immer am Hauptschalter ( Siemens ) ab. Es gibt dafür extra Klemmblöcke, die einen Zusatzanschluß für eine 1,5 oder 2,5 Leitung haben ( natürlich kurzschlussfeste Leitung und Verlegung )

Gruß Wilhelm
 
Hi Bitte_ein_Bit,

was Du planst ist völlig vernünftig. Sowas gibts bei Phöenix-Contact.
Ich habe jetzt (Feiertag) den Katalog nicht da, aber ich meine es war so:
Die Klemmen heissen UK70 (für 70mm²) und es können da AGK (Abgreifklemmen) eingesteckt werden. Die haben wir auch für den Zweck immer eingesetzt.
Von der AGK dann mit Kurzschlußsicherer Leitung (NSGAFöu 3kv) z.B 2,5 mm² (mögl. kurz) auf ein Sicherungselement und dann mit normalem H07V-K weiterverdrahten.
Bitte nochmal prüfen, ob die AGK schon bei der UK70 eingesteckt werden können, oder ob man entl. eine UK95 braucht.

Gruß FA
 
Danke Friedrich_Alexander,
das war die Aussage, die ich erwartet hatte.
So genau hatte ich es mir vorgestellt,
habe es auch schon einmal montiert gesehen bei Daimler,
nur den Hersteller konnte man nicht ablesen....

BESTEN DANK!
 
Zurück
Oben