    Hallo,

    ich habe hier gerade keine VDE zur Hand und wollte fragen ob ihr mir vielleicht bitte kurz nachkucken könnt.
    (Glaube müsste Teil 470 der VDE0100 sein, oder in der VDE 0113 glaub teil 6.x oder 4.x was dazu stehen)

    2 Motorlaeitungen, 7x16mm^2 und 7x25mm^2

    An den Reihenklemmen wird die Erde für den Motor über eine dünne Klemmschiene (die Kupferschiene auf der die Reihenklemmen und Schütze etc. gesteckt werden)

    Die Kupferschiene slebst ist mit 3 kleinen Blechschrauben auf eine lackierte Rückwand montiert.

    Bisher habe ich immer die Erde ab 4mm^2 direkt zur Potentialschiene weitergebrückt und es auch noch nie anders gesehen.

    Frage: Ist dies was ich hier an der Anlage sehe, 16 und 25mm^2 Erdung über die Klemmschiene, VDE konform? und welche VDE kommt zum tragen?


    Wäre voll super von euch wenn ihr mir schnelle Antwort geben könnt.


    EDIT: Hutschiene meinte ich, nicht Klemmschiene. Mir ist Hutschiene nimmer eingefallen und hatte gerade gegrübelt.
    Geändert von maxi (18.03.2008 um 14:30 Uhr)
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    Zitieren Zitieren Schaltschrank: 16 und 25mm^2 auf Erdungsklemme  

  2. #2
    Registriert seit
    01.08.2006
    Ort
    Nordsaarland
    Beiträge
    1.205
    Danke
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Frage.. bist du nun im Schaltschrank? Wenn ja Norm auch keine bekannt, aber die PE Reihenklemmen sind "normalerweise" über die Trägerschiene/Hutschiene gebrückt. Meine aber das VDE nur eine Niederohnmige Verbindung des Schutzleisters vorschreibt, was ja da gegeben ist. Ok mag nicht sehen wie die Hutschine nach 800A+ Kurzschlussstrom aussieht...
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

  3. #3
    Avatar von maxi
    maxi ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Bin am überlegen,

    das 16 und 25mm^2 geht auf die dünne Hutschine, dann über 2-3 kleine Blechschrauben auf eine lackierte Blechwand, über die halterung der Blechwand auf den Rahmen und dann mit einen 4mm^2 (Vorhin erst gesehen) auf die Potentialschiene.

    (Dann waren auch noch bei 2 der Potentialklemmen je 2 Drähte angeklemmt! Falls das jemand liest und es nicht weiss, als Info da darf absolut nur immer 1 Draht pro Erdungs/Potentialklemme!)

    Angeschlossen sind fette Asyncronmotore mit glaub 100A Absicherung die auch dazu noch im Wasser sitzen. Also mit 10-15 fachen Kurzschlussttrömen muss ich da gleub schon rechnen. Die 4mm^2 fackeln sicher sofort ab und machen schönen Schweissbogen und falls die dicke NH Sicherung noch ned kommt steht der ganze Schrank unter Spannung..

    Die arme Sau die grad den Moment den Stahlschrank anfässt beim Kurzschluss


    Ich werd da besser einfach doch mal zumindest ein 16mm^2 zum Potausgleich legen.
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.

  4. #4
    Registriert seit
    01.08.2006
    Ort
    Nordsaarland
    Beiträge
    1.205
    Danke
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Also wenn würd ich sie als Durchgangsklemme nutzen. Zu der Erdung würde ich aber auch eine Kupferschine 30*20 oder was für maß die haben und mit Schrauben und Rinkabelschuhn reinverschrauben. Also die "größeren" Stromschinen.
    Aber Maxi, du müßtest doch da wissen, das die Leitung 25² je nach Länge und Häufung bei 80A ende ist. Ok kann auch mehr sien muss ma gucken.
    Und zu der Leitung zum Potentialausgleich steht glaub was in den TAB´s Größter Querschnitt aber mindestens... oder 35mm²
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

  5. #5
    Avatar von maxi
    maxi ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Ne mehr als 80A die LEitung ist in der Luft abgehängt und geht dann ins Wasser. Also die wird bestens gekühlt.
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.

  6. #6
    Registriert seit
    28.08.2006
    Ort
    Nordbayern, Mittelfranken
    Beiträge
    165
    Danke
    46
    Erhielt 63 Danke für 49 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi Maxi,

    für Tragschienen/Schutzleiter-Sammelschienen gibt es die IEC60 947-7-2 /VDE 0611 Teil 3.
    Darin steht, daß z.B. eine Hutschiene aus Stahl (35x7,5mm) :
    Kurzschlußfestigkeit entspr. E CU-Leiter von 16 mm²
    Kurzzeitstromfestigkeit (1s) 1,92 kA
    Schutzleiter-Sammelschienen aus Stahl sind für PEN-Funktion nicht zulässig.

    Darin steht, daß eine Hutschiene aus Kupfer (35x7,5mm) :
    Kurzschlußfestigkeit entspr. E CU-Leiter von 50 mm²
    Kurzzeitstromfestigkeit (1s) 6 kA
    Max. therm. Nennstrom bei PEN-Funktion 150 A beträgt.

    Also geht eine Stahlschiene hier gar nicht und die CU- Tragschiene nur bis 150 A wenn sie vernünftig mit der PE-Schiene verbunden ist.

    Das steht übrigens auch im Phöenix-Contact Clipline Katalog auf Seite 499
    schön zusammengefasst.

    Gruß FA

Ähnliche Themen

  1. krc 2 schaltschrank
    Von xs199 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 21:17
  2. Schaltschrank PC für S7/WinCCflex
    Von AndreK im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 09:54
  3. FU im Schaltschrank
    Von holgermaik im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 20:56
  4. RCD im Schaltschrank
    Von Ninyasa im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.01.2010, 12:59
  5. Schaltschrank AUS
    Von Ralle im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 21:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •