Thema: Not Aus Verkettung mehrerer Anlagen

  1. #1
    Registriert seit
    01.05.2007
    Beiträge
    100
    Danke
    6
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo ich soll eine Not Aus Verkettung von 2 Anlagenteilen erstellen Ich bekomme 2 Potentialfreie Kontakte von unserem Kunden die ich bei uns über den Not Uas Taster 2 Kanalig laufen lasse und übergebe diese dann unserem Kunden wieder dort erfolgt die Auswertung mit einem Sicherheitsrealais. Nur wie bekomme Ich unsere Anlage zum Stillstand. Der Kunde Liefert mir insgesamt im gegenzug 2 kontakte 1 vom Not Aus und 1 von den Schutztüren (jeweils 1 Kanalig). wie kann Ich diese Auswerten? Ist dies Überhaupt zulässig?

    Könnte ich jetzt diese 2 Kontakte in einem Sicherheitskreis (Pnoz ) in unserem Schaltschrank zusammenfassen um unsere Anlage abzuschalten?
    Zitieren Zitieren Not Aus Verkettung mehrerer Anlagen  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    erlaubt ist dies sicherlich.
    sind die kontakte vom sicherheitsrelais?

    bei einkanalig kannst du max kategorie 2 erreichen.

    schau auch mal hier
    http://www.pilz.com/imperia/md/conte...n_Manual_D.pdf
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #3
    bluebird277 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.05.2007
    Beiträge
    100
    Danke
    6
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    ja die kommen vom sicherheitsrelais. Darf ich mit diesen Kontakten bereits meinen Schütz schalten oder muss ich nochmals über ein Sicherheitsrelais fahren?


    Gruss Tobi

  4. #4
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    welche Kat. soll denn erreicht werden?

    Wie ist der Aubau DEINER Steuerung?



    MfG

  5. #5
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo bluebird277,

    ganz wichtig

    1. Sicherheitskategorie erfragen (wie Sockenralf schon angesprochen hat)
    2. Gefährdungsanalyse vorhanden ?
    3. Not-Aus und Schutztüren müßen eigentlich getrennt betrachtet werden, können aber eventuell zusammengehören.
    4. Welche Gefahren müßen abgeschaltet werden.

    Ich habe dazu z.B.
    a) Ein PNOZ für meinen Not-AUS. Der wird zur anderen Maschine geschickt
    b) Ein PNOZ das wird von der anderen Maschine geschaltet
    c) Ein PNOZ für meine Türen

    Alles zusammen schaltet meine Bewegungen ab.

Ähnliche Themen

  1. Ablegen mehrerer Variablen
    Von ToxicSPS im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.09.2011, 14:21
  2. Verkettung von Not-Halt / Anlagen Not-Halt
    Von mcluis im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 19:13
  3. Gleichzeitiges setzen mehrerer Merker
    Von Drain im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 09:23
  4. Anlagenteile und Not-Aus verkettung
    Von lefrog im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.10.2005, 21:37
  5. Vernetzung mehrerer S7-315 2DP
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.06.2005, 09:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •