    Hallo zusammen,

    ich hab einige Fragen zum Thema Hochspannungsprüfung bei Steuerungen und Schaltschränken.
    Der Norm nach muss bei jeder Steuerung und bei jedem Schaltschrank die Hochspannungsprüfung durchgeführt werden.
    Folgende Fragen sind dabei aufgekommen:

    1. Muss die Hochspannungsprüfung durchgeführt werden, wenn vorher ein Isolationstest durchgeführt wurde? Oder ist beides notwendig?

    2. Können bei der Prüfung Geräte (SPS, Platinen...) zerstört werden?
    Ich frag mal vorsichtig, ist es zu empfehlen Geräte abzuklemmen?

    3. Gibt es eine Reihenfolge wie man vorgehen sollte bei der Prüfung?
    ( Steuerurstromkreis, Hauptstromkreis)


    Vielen Dank im voraus

    Mit freundlichen Grüßen

    sliggs
    Zitieren Zitieren Hochspannungsprüfung  

  2. #2
    Registriert seit
    10.03.2008
    Beiträge
    89
    Danke
    1
    Erhielt 19 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Hallo.
    Ich habe mal an der Entwicklung von 750V DC Schaltanlagen für Straßebahnen mitgearbeitet. Bei diesen Anlagen war für die Typprüfung eine entsprechende Hochspannungsprüfung notwendig. Bei dieser Prüfung ( in einem Berliner Institut) wurde ein entsprechendes Schaltfeld in seiner kompletten Ausrüstung bis zu Zerstörung belastet. Da die Prüfung dazu diente die angegebene Spannungsfestigkeit und Funktionsfähigkeit des Eingebauten Schalters plus Sicherheitsfaktor nachzuweisen. Bei parallel zu diesem Projekt entwickelten Mittelspannungsschaltanlagen war soweit ich es mitbekommen habe der Test genau so.
    MfG Fritze.

  3. #3
    Registriert seit
    16.05.2008
    Ort
    CH-8280 Kreuzlingen
    Beiträge
    141
    Danke
    5
    Erhielt 46 Danke für 29 Beiträge

    Standard

    Guten Abend sliggs

    In der Norm EN 60204-1;2006 unter Pkt. 18.1"Allgemeines" ist unter anderem folgendes festgehalten:

    Der Umfang der Prüfungen für eine bestimmte Maschine wird in den zugeordneten Produktenormen angegeben. Wo keine der Maschine zugeordnete Produktenorm existiert, müssen die Prüfungen immer die Punkte a), b) und f) beinhalten und können einen oder mehrere der Punkte c) bis e) einschliessen.

    .....)

    d) Spannungsprüfungen (siehe 18.4);

    ....)



    18.4 "Spannungsprüfung" ist folgendes festgehalten:

    Baugruppen und Geräte, die nicht dafür bemessen sind dieser Prüfspannung standzuhalten, müssen vor der Prüfung abgetrennt abgetrennt werden.

    Auf Grund des Normentextes unter Pkt. 18.1 ist ersichtlich, dass die Spannungsprüfung nicht zwingend vorgeschrieben ist.


    Ich denke , diese Prüfungen haben das Ziel, Fehler frühzeitig und ohne Schaden an der Maschine aufzudecken. Ich bin der Meinung, in diesem Sinne den gesunden Fachverstand einzusetzen.

    Wenn Du jedoch eine Spannungsprüfung durchführen willst, so kannst Du während dem Aufbau des Steuerschrankes, bevor heikle Betriebmittel angeschlossen werden, Teilprüfungen durchführen.

    Schöner Abend und Gruss

    Hans

  4. #4
    Registriert seit
    28.01.2004
    Ort
    Bodensee
    Beiträge
    262
    Danke
    19
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    wir machen folgenden Ablauf:
    1. SL - Prüfung
    2. Isolationsprüfung
    3. Restspannungsprüfung
    4. Hochspannungsprüfung

    Kleiner Tipp aus der Praxis. Lieber 2x kontrollieren ob alle Steuerungstechnik abgehängt ist, sonst gibt es Rauchwolken.

    Noch eine Frage zur Isolations- bzw Hochspannungsprüfung. Wie weit messt Ihr in das System hinein ? Es gibt Firmen, die nur von der Einspeisung bis zum 1. Schütz messen und andere messen bis zum Motor alles durch. Wie macht ihr das ?

    Danke und Gruß
    INST
    Zitieren Zitieren Ablauf Prüfungen  

  5. #5
    sliggs ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.06.2008
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo an Alle,

    erst mal Danke für die Beiträge.

    Hallo INST,

    die Isolationsprüfung wird im vollen Umfang der Steuerung oder des Schaltschrankes durchgeführt. Bei uns müssen alle Schalter geschlossen sein und jede Klemme abgeprüft werden.

    Der Hochspannungstest ist bei großen Steuerungen sehr schwer durchzuführen, da wir dann relativ viel abklemmen müssen. Bei uns sind in der Praxis auch schon Bauteile in Rauch aufgegangen. Leider find ich zur Umgehung des Tests kein Weg, da es eindeutig durch unsere Norm vogeschrieben ist.

    Danke nochmal.

    Gruß

    Sliggs
    Zitieren Zitieren Hochspannungsprüfung  

Ähnliche Themen

  1. Hochspannungsprüfung
    Von Poldi007 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 15:46
  2. Maschinentester mit Hochspannungsprüfung
    Von olitheis im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 10:19
  3. Hochspannungsprüfung
    Von Jumper im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.04.2006, 11:37

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •