    Auch sollte man beachten, falls die Energieversorgung vor dem FU sehr häufig getrennt wird (event. mit Lichtgitter durch Bediener), dass die FU's enorme Einschaltströme ziehen.

    Anbei die Spitzenströme von einigen Lenze-FU's.
    Bei anderen Herstellern wird es sich ähnlich verhalten.

    Code:
    TYPE            kW  voltage worst case peak current (amps) time constant (ms)
    ESMD251X2SFA    0,25    240         339                         0,2
    ESMD371X2SFA    0,37    240         339                         0,4
    ESMD551X2SFA    0,55    240         679                         0,3
    ESMD751X2SFA    0,75    240         679                         0,3
    ESMD152X2SFA    1,5     240         85                          6,0
    ESMD222X2SFA    2,2     240         85                          7,2
    ESMD371X2TXA    0,37    240         339                         0,2
    ESMD751X2TXA    0,75    240         339                         0,6
    ESMD112X2TXA    1,1     240         679                         0,3
    ESMD152X2TXA    1,5     240         679                         0,5
    ESMD222X2TXA    2,2     240         1358                        0,3
    ESMD302X2TXA    3       240         85                          6,0
    ESMD402X2TXA    4       240         85                          7,2
    
    ESMD371L2YXA    0,37    240         339                         0,4
    ESMD751L2YXA    0,75    240         679                         0,4
    ESMD112L2YXA    1,1     240         679                         0,6
    ESMD152L2YXA    2,2     240         85                          6,0
    ESMD302L2TXA    3       240         85                          6,0
    ESMD402L2TXA    4       240         85                          7,6
    ESMD552L2TXA    5,5     240         242                         3,4
    ESMD752L2TXA    7,5     240         242                         5,0
    ESMD113L2TXA    11      240         170                         10,8
    ESMD153L2TXA    15      240         170                         15,6
    ESMD371L4TXA    0,37    480         272                         0,3
    ESMD751L4TXA    0,75    480         272                         0,5
    ESMD112L4TXA    1,1     480         272                         0,5
    ESMD152L4TXA    1,5     480         272                         0,7
    ESMD222L4TXA    2,2     480         272                         0,8
    ESMD302L4TXA    3       480         170                         1,6
    ESMD402L4TXA    4       480         170                         2,2
    ESMD552L4TXA    5,5     480         136                         3,8
    ESMD752L4TXA    7,5     480         85                          7,2
    ESMD113L4TXA    11      480         339                         2,7
    ESMD153L4TXA    15      480         339                         3,9
    ESMD183L4TXA    18,5    480         339                         3,9
    ESMD223L4TXA    22      480         226                         6,8
    Also die Schützen reichlich dimensionieren!

  2. #12
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    Außerdem muß man beachten, daß beim Abschalten der FU von diesem die, im Zwischenkreis und den Kondensatoren gespeicherte Energie abgebaut werden muß, was i.d.R. über einen eingebauten Widerstand erfolgt. Schaltet man den FU häufig schnell hintereinander aus und ein, kann das auch arg böse vom FU quittiert werden.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. #13
    Registriert seit
    25.09.2005
    Ort
    Neuss
    Beiträge
    278
    Danke
    11
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge

    Standard

    Man kann sie durch wiederholtes ein- und ausschalten der Versorgungsspannung in kurzer Folge zerstören. Einen Praxistest hierzu habe ich schon hinter mir. Trotzem schalten wir bei NOT-AUS auch die primäre Energieversorgung der FU's ab. Da aber der Not-Aus erst am Schaltschrank manuell entriegelt werden muss, ist das mit der zu kurzen Wiedereinschaltfolge in diesem Fall auch nicht gegeben.

    Im besagten Fall wurde vom Programmierer das Schütz mit dem ausschalten des Motors abgeschaltet und bei Start wieder eingeschaltet - das war dem FU dann zuviel (zumal noch eine nicht entprellte Verriegelung drin war).

  4. #14
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    es ist bei solchen Problemen immer schön wenn man eine Safety PLC einsetzt. Dann kann man auch für den Reset eine mindest Zeit programmieren!

    Safety

  5. #15
    Registriert seit
    02.06.2005
    Beiträge
    300
    Danke
    23
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo
    Ich habe mal gehört das ein schalten hinter dem F/U tödlich ist...
    Ich schalte bei N A immer die Versorgung aus.
    sonnige Grüße Wilhelm

Ähnliche Themen

  1. Reparaturschalter vor oder nach dem Umrichter?
    Von Paule im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 23.04.2011, 10:29
  2. Ist das Schütz jetzt nur AC oder UC?
    Von DJMetro im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 23:23
  3. true rms messung nach umrichter
    Von AlterEgo im Forum Elektronik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 15:39
  4. Stern Dreieck SPS oder Schütz?
    Von AUDSUPERUSER im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 31.03.2008, 11:51
  5. Schütz oder Relais?
    Von mike55 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.09.2007, 11:56

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •