    Hallo,

    habe nun schon mehrfach gehört, dass es zur Zerstörung des FU führen kann wenn man das Netzschütz (Not-Aus) einfach wegschaltet. Habe eine Anlage mit sehr langsam laufenden Band. Dieses Band muss im Not-Aus Fall nur stoppen. Es muss nicht kontrolliert heruntergefahren werden. Wer weiß Rat?

    Gruß

    Toddy
    Zitieren Zitieren Not-Aus Schütz vor oder nach Umrichter  

  2. #2
    Registriert seit
    28.01.2004
    Ort
    Bodensee
    Beiträge
    262
    Danke
    19
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    wir machen das so:
    Nach dem Betätigen des NOT-AUS schalten wir alles ab. Bei uns ist deswegen noch kein FU ausgestiegen.
    Nach dem öffnen der Sicherheitstüre wird beim FU über einen Steuerkontakt des Kombis die Bremsrampe eingeleitet und die Lastschütze der Versorgung über einen verzögerten Kontakt des Kombis (ca. 0,3 sec / Pilz X3) abgeschaltet.

    Das Schlaten zwischen dem FU und dem Motor ist schlimmer als das Schalten der Versorgung. Wir haben Anlagen, an denen schlten wir schon mehrere Jahre die Versorgung.

    Gruß
    INST
    Zitieren Zitieren Not-Aus Schütz vor oder nach Umrichter  

  3. #3
    Registriert seit
    16.05.2008
    Ort
    CH-8280 Kreuzlingen
    Beiträge
    141
    Danke
    5
    Erhielt 46 Danke für 29 Beiträge

    Standard

    Hallo Toddy

    Als 1. muss eine Gefahren- und Risikoanalyse gem. Maschinenrichtlinie MRL 98/37/EG durchgeführt und erstellt werden (EU-Recht).

    Daraus ergibt sich die nötige Sicherheitskategorie (nach Norm EN 954-1 oder Norm EN ISO 13849-1), nach welcher die sicherheitsgerichtete Steuerung ausgelegt werden muss.

    Nach Deinen Aussagen wird das Band nach der Norm EN 60204-1 mit der STOP-Kategorie 0 stillgesetzt. Diese STOP-Kategorie hat keinen unmittelbaren Zusammenhang zur sicherheitsgerichteten Steuerungskategorie.

    Nachstehend einen Aufsatz über das Stillsetzen von Motoren mit FU.

    Kategorie 3 Schaltungsbeispiel nach Norm EN 954-1
    Ein Kanal über Schütz, ein Kanal über Leistungselektronik
    Zweikanalige Sicherheitsabschaltung im Motorenstromkreis.

    Ein Kanal über den Schützen KS1, welcher über die Schützensicherheitsschaltung mit den Kontakten K1 und K3, sowie die Funktion KM1 angesteuert wird.
    Der zweite Kanal über die Leistungselektronik (z.B. Frequenzumformer oder Sanftanlaufschaltung), welche ebenfalls durch die Kontakte der Schützensicherheitsschaltung (K2 und K3), sowie dem Funktionssignal KM1 angesteuert werden.

    Das Schützenstellungssignal des Schützen KS1, sowie das Fehlersignal der Leistungselektronik werden in die Schützensteuerschaltung zurückgeführt. Somit ist ein neuer Start nur möglich, wenn der Schütz zur Ansteuerung des Motors abgefallen ist, und die Leistungselektronik kein Fehlersignal abgibt.
    Je nach Stopp-Kategorie 0 oder 1nach EN 60204-1, müssen noch entsprechende weitere Schaltungs-Massnahmen getroffen werden.


    Das Schema zu dem Beschrieb solltest Du im Anhang finden.

    Weiterführende Lektüre findest Du im BIA-Report 5/2003:
    Sichere Antriebssteuerungen für Frequenzumrichter
    Hier der entsprechende Link: http://www.dguv.de/bgia/de/pub/rep/pdf/rep04/biar0503/rep5_03.pdf


    Eine grössere Sache ist das Realisieren einer solchen Sicherheitsschaltung nach der Norm EN ISO 13849-1; 2006 (Ablösenorm der EN 954-1, jetzt schon in Kraft).

    Die Berechnung einer solchen Schaltung kann nur mit definierten Betriebsmitteln und deren Kennwerte, wie Fehler gemeinsamer Ursache, MTTFd, Diagnosedeckungsgrad etc. durchgeführt werden.


    Gruss Hans
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  4. #4
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    957
    Danke
    239
    Erhielt 156 Danke für 108 Beiträge

    Standard

    Normalerweise "bemerkt" der FU bei Netzausfall den Spannungseinbruch im Zwischenkreis und schaltet den Motor ab. Bei einigen Modellen kann man das sogar extra parametrieren - Verhalten bei Einbruch der Zwischenkreisspannung oder so ähnlich .

    Gruß

    Holger

  5. #5
    Registriert seit
    10.03.2008
    Beiträge
    89
    Danke
    1
    Erhielt 19 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Hallo
    das Umrichter durch auftrennen der Versorgungsspannung Schaden nehmen können ist aus meiner Sicht unumstritten. Es gibt daher ja auch die Möglichkeit durch den NOT-AUS ein Sofortstop des Umrichters auszulösen. Bei der neuen Generation von Umrichtern von SEW zum Beispiel gibt es sogar separate Klemmen zum einbinden in die NOT-AUS-Funktion.
    Wichtig bei NOT-AUS ist immer wie bekomme ich so schnell wie möglich die Energie aus dem Antrieb ohne weitere Schäden der Anlage oder Personen zu riskieren.
    MfG Fritze.

  6. #6
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.815
    Danke
    94
    Erhielt 732 Danke für 462 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    am besten beim Hersteller nachfragen wie Du es lösen kannst!
    Ich hatte mal das Problem und bekam die Auskunft wenn zwischen den Abschaltungen genügend Zeit ist würde der FU hier war es SEW keinen schaden nehmen!
    Ich hab mal eine PDF von SEW geladen mit beispielen wie es heute gemacht wird.
    Aber wenn man Türen überwacht, muss man noch was beachten ab Kat3.
    Siehe BIA Report Seite 23 genügt es nicht einen Mechanischen Schalter einzusetzen, man braucht dann zwei!
    Hier können z.B. Kontaktlos Sensoren zum Einsatz kommen!

    Achtung Werbung:
    Wie z.B. das Eden System von www.jokabsafety.de da hier mit einem Dynamischen Signal gearbeitet wird ist auch bei einer Reihenschaltung die Kat4 gegeben. Also man braucht nur einen je Tür und kann auch mehrere Hintereinander schalten. Bei fragen einfach PN.
    Werbung ende


    Mit freundlichen Grüßen

    Jokab Safety Mitarbeiter

    Safety
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Zitieren Zitieren Beispiel  

  7. #7
    Toddy80 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.02.2007
    Beiträge
    146
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    vielen Dank für die guten Antworten.
    Die Maschine ist für den internen Gebrauch. Wir versuchen immer die höchste Sicherheitskategogie zu erreichen. Das mit der Sicherheitsanalyse wird bei uns nicht standardmäßig gemacht.
    Das Band ist lediglich 8m lang ist fährt mit einer Geschwindigkeit von 15cm/s. Der Motor, der am Frequenzumrichter hängt, ist über ein Getriebe mit einer Flachplattenkette verbunden. Beim wegschalten der Versorgungsspannung wird das Band also augenblicklich stehenbleiben.

    Folgende Planung habe ich bis jetzt gemacht:
    - Sicherheitsrelais Pnoz x3
    - Notausschalter 2-kanalig in Reihe aufgelegt
    - Kontakterweiterung mit 2 Relais (parallel)
    - überwachter Start mit externen Taster und Relaiskontakten

    Durch die Relais wird der Umrichter vom Netz genommen und die Spannungsversorgung (24V) zu den Aktoren unterbrochen. Jeweils beide Schützkontakte der Relais in einem Strompfad!

    Gruß

    Toddy

  8. #8
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.752
    Danke
    323
    Erhielt 1.526 Danke für 1.286 Beiträge

    Standard

    Vielleich hast du dich etwas "unglücklich" ausgedrückt.

    Du schreibst Kontakterweiterung per Relais, da das was man klassischerweise unter Relais versteht,
    nicht zwangsgeführt ist, ist dies ein No-Go.

    Durch die Relais wird der Umrichter vom Netz genommen, hoffentlich meintest du,
    das die 2 Vorschütze des Umrichters über 2 Kontakte des Sicherheitsrelais geschalten werden.
    Natürlich hast du auch bedacht Öffner der Kontakterweiterung in den Quittierkreis einzubinden ...

    24V Spannung von den Aktoren genommen, muss im Einzelfall auch geprüft werden,
    z.B. bei Pneumatik/Hydraulik kannst du gerade dadurch eine gefahrbringende Bewegung auslösen: Stichwort 5/2 bzw. 4/2 Wege Ventil.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  9. #9
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.815
    Danke
    94
    Erhielt 732 Danke für 462 Beiträge

    Standard

    Hallo wichtig ist noch das du zwangsgeführte Kontakte einsetzt.

    Safety

    MSB war schneller.
    Geändert von Safety (19.06.2008 um 15:35 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler

  10. #10
    Registriert seit
    20.11.2004
    Ort
    Linz, OÖ
    Beiträge
    1.365
    Danke
    96
    Erhielt 177 Danke für 133 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Nochmals zur grundsätzlichen Frage ob vor oder nach dem FU:

    1. in der Regel wird des Netzschütz vor dem FU gesetzt, das sofortige Wegschalten unter Last darf kein Problem darstellen - allerdings wird i.d.R. trotzdem zuerst ein Schnellstop ausgeführt und das Netzschütz verzögert
    weggeschaltet (kann z.B. mit Pnoz V gemacht werden; Schnellstop über unverzögerten Relais-Kontakt; Netzschütz über verzögerten Kontakt; Rückführung des Netzschützes)

    Diese Lösung hat allerdings den Nachteil, dass jedes mal der Zwischenkreis entladen wird und beim draufschalten des Netzschützes wieder geladen wird. Ist die Zeit zwischen Abschalten und Einschalten des Netzschützes sehr kurz, kommt es vereinzelt schon mal zur Zerstörung des Gleichrichters am Umrichter. Außerdem dauert es meist 3-4 Sekunden, bis der Umrichter wieder betriebsbereit ist.


    2. Netzschütz nach dem Umrichter setzen. Ich kann hier nur Erfahrungen mit Lenze und SEW-FU wiedergeben. Bei SEW-FU giubt es i.d.R. keine Probleme, wenn der Motor unter Last weggeschaltet wird. Lenze 8200-FU mit einer Leistung < 3 kW quitteren das häufige Zu- und wegschalten von Motoren unter Last nach einigen Wochen oder Monaten mit einem lauten Knall. Mit >= 3 kW gibts keine Probleme. Wie das ganze bei Leistungen > 11 kW aussieht, hab ich nicht getestet.
    Wählt man also die Lösung mit dem Schütz im FU-Ausgang, so muss man also aufpassen, dass das Schütz verzögert abfällt (also: vorher Schnellstop auslösen).
    Trotz des notwendigen Aufwandes hat diese Lösung einen gewaötigen Vorteil: Der Gleichrichter wird nicht zu- und weggeschaltet, der Zwischenkreis bleibt geladen. Das erhöht einerseits die Lebensdauer des Gleichrichters, andererseits ist der Antrieb binnen einigen Zehntel Sekunden wieder bereit.

    Die Geschichte mit dem Sicheren Halt bietet die gleichen Vorteile wie meine Variante 2. Allerdings erspart man sich das Netzschütz und den Rückführkreis.


    Für Dich bedeutet das:
    ist das ganze eher zeitkritisch, wähle die Lösung 2
    ansonsten Lösung 2


    mfg Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.

Ähnliche Themen

  1. Reparaturschalter vor oder nach dem Umrichter?
    Von Paule im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 23.04.2011, 10:29
  2. Ist das Schütz jetzt nur AC oder UC?
    Von DJMetro im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.07.2010, 23:23
  3. true rms messung nach umrichter
    Von AlterEgo im Forum Elektronik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 15:39
  4. Stern Dreieck SPS oder Schütz?
    Von AUDSUPERUSER im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 31.03.2008, 11:51
  5. Schütz oder Relais?
    Von mike55 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.09.2007, 11:56

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •