    Moin Kollegen,

    ich habe eine Frage bzgl. Sicherheitsabstand vor Schaltschränken. Und zwar stelle ich immer wieder fest, das Schaltschränke zugestellt werden (z.B. mit Paletten), so dass die Elektriker nicht an die Schränke können.

    Kann mir jemand sagen, wie groß der Mindestabstand vor einem Schaltschrank sein muss und in welcher VDE dass steht?

    Danke im vorraus.

    Gruß

    Carsten
    Zitieren Zitieren Sicherheitsabstand vor Schaltschrank  

  2. #2
    Registriert seit
    03.01.2008
    Beiträge
    11
    Danke
    2
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Lächeln

    Hallo Carsten,

    siehe hierzu die VDE0100 Teil 729. Hier sind Mindestabstände zu Schaltanlagen und Verteiler angegeben.

    Gruß

    PLCSmilie

  3. #3
    Registriert seit
    02.08.2011
    Beiträge
    66
    Danke
    49
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich hol das Thema hier noch einmal hoch.
    Ich habe 2 Schaltschrankreihen mit Flügeltüren die gegenüber liegen.
    Die Schaltschrankfronten sind 1,5m voneinander entfernt. Die Türen sind jeweils 0,6m breit.
    Also wenn beide Seiten geöffnet sind habe ich noch 30cm Fluchtweg. Dies wäre ja zu wenig, da ich 50cm bräuchte.
    Jetzt habe ich in der VDE 0100 Teil729 aber folgenden Satz gefunden:
    "Bei gegenüberliegenden Schaltanlagenfronten wird nur auf einer (Schaltschrank-)Seite mit Einengung durch offene Türen (d.h. mit Türen, die nicht in Fluchtrichtung zuschlagen) gerechnet".

    Hiermit komme ich nicht ganz zurecht.
    Wenn die Schaltschranktüren in Fluchtrichtung zuschlagen würden ja 70cm reichen.
    Aber wie verechne ich das dann.

    Danke euch schon einmal !

Ähnliche Themen

  1. krc 2 schaltschrank
    Von xs199 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 21:17
  2. Schaltschrank Neuling
    Von LeNac im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 20:11
  3. FU im Schaltschrank
    Von holgermaik im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 20:56
  4. RCD im Schaltschrank
    Von Ninyasa im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.01.2010, 12:59
  5. Schaltschrank AUS
    Von Ralle im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 21:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •