NOT-AUS-Problem

Outrider

Level-1
Beiträge
745
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
folgendes Problem.
Der Kunde bekommt eine Maschinie (Linie) aus 6 Modulen.
Die Module können aus der Linie entfernt werden und wo anders eingesetzt werden.
Jedes Modul hat einen eigenen Schaltschrank und soll auch ein eigenes NOT-AUS Modul beinhalten .
Da fängt mein Problem an, Die Not-Aus Module sollen im Linienverbund arbeiten aber auch seperat.
Das Problem ist das Reseten der Module wenn der Fehler auftrat, es soll von zentraler Stelle aus erfolgen mit einer Art Masterreset der ganzen Anlage.
Wer kennt Rat oder hat ähnliche Probleme schon bewältigt
Gruß und danke für Tipps
 
Ich würde da auf ein Insellösung gehen.
Soll heissen jedes Modul hat seinen eigenen Sicherheitskreis mit entsprechend vielen Sicherheitskontakten.
Dann würde ich die Steuerspannung der Hauptschütze über alle Module ziehen, am besten Steckbar und gut ists.

Für den Fall das ein Ding dann herausgenommen wird muss nur noch eine Überbrückungsleitung eingeschleift und eine weitere um den einsamen Schrank gelegt werden.

Frage auch mal Deinen Boss ob er einen an der Klatsche hat oder einfach nur eine gute Idee wie das gehen soll...

griele Füße dtsclipper - immer für Verwirrrung gut!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ohne genaue Gefährdungsanalyse und genaueren Angaben ist das schwer zu erfassen.

1. Muss man prüfen , ob die Maschinen selber einen Not-Aus benötigen. Es könnte dort ein Not-Halt genügen. Dieser schaltet dann nur die Maschine ab.
2. Ein paar übergeordnete Not-Aus-Taster an wichtigen Stellen, würden dann in einem separaten Schrank die Potentialfreien Kontakte für die einzelnen Maschinen bereitstellen.

Nur mal so ein Gedankenanstoss zur Lösungsfindung
 
Ich würde da ggf. folgendes andenken :
Den NA deines Moduls legst du auf Buchse. Die Stränge deines PNOZ auch. Läuft das Modul für sich allein, dann steckst du einen Brücken-Stecker, der deinen NA auf dein PNOZ verbindet. Läuft das Modul im Verbund, dann baust du aus allen beteiligten NA in einem Zentral-Schrank oder der Master-Steuerung einen Gesamt-NA, den du auf dessen PNOZ auswertest. Die Freigabe dieses PNOZ schleifst du dann wieder an deine Module auf deren PNOZ zurück.

Gruß
LL
 
Hallo!

Für Extrusionslinien gibt es hier zum Beispiel die Euromap 27-1 Schnittstelle.
Siehe dazu das beigefügte .jpg

Jedes Modul (Einzelmaschine) hat da zwei Stecker, im Linienbetrieb muß am ersten der IN-Stecker und am letzten der OUT-Stecker angesteckt sein.
Wenn man die Module einzeln betreiben will braucht man an jedem Modul beide Stecker.

Quittierung ist an jedem Modul möglich.

Das ganze ist hier einkanalig aufgebaut, sollte sich aber relativ einfach adaptieren lassen.(kommt dann auf deinen Bedarf an)

Die ganze Schnittstelle findest Du auf www.euromap.org

lg
Horst
 