Thema: Vorsicherung von Überspgableiter

  1. #1
    Registriert seit
    03.01.2006
    Ort
    Im sonnigen Süden von Österreich!
    Beiträge
    1.377
    Danke
    227
    Erhielt 183 Danke für 168 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!

    Ich habe in einem Schaltschrank mit einer Zuleitung die mit 35A Vorgesichert ist nach dem Hauptschalter einen Überspgableiter eingebaut (Schrack VVP335)
    Kann ich den Überspgableiter mit einem LS Vorsichern?
    Jeden einzeln oder genügt ein 3-Poliger LS?
    Welchen LS soll ich verwenden? Genügt C 6A?

    godi
    Zitieren Zitieren Vorsicherung von Überspgableiter  

  2. #2
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich würde da keine Sicherung vorsetzen, da bei zu kleinen Sicherungen die Ableitung nicht mehr sauber funktioniert. Maximal würde ich auf die 35A oder höchstens 25A runtergehen.
    Die maximale Vorsicherung beträgt bei dem Teil ja 100A.
    Wichtig : auch wenn z.B. die Zuleitung nur 6mm² oder so ist , mit z.B. 16mm² ableiten. Weiterhin den Einsatzort nahe an der Zuleitung und möglichts kurz ableiten.

    Hab vor kurzem einen Schrank gesehen, wo eine angeblich renomierte Steuerungsbaufirma so aufgebaut hat :
    Eingangsklemmen unten rechts, darüber Hauptschalter auf der Türe ???
    Einspeisung Rittal Verteiler oben im Schrank von links
    jetzt kommts
    Überspannungsableiter letztes Teil am Schienenverteiler Rechts oben,
    dann mit 6mm² nach unten wieder auf die PE-Klemmen.

    Ich hab vom Kunden eine Rüffel bekommen, weil ich den Aufbau nicht genau so gemacht habe . Naja , meine Anlagen sind auf jeden Fall noch am laufen .

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:

    godi (01.08.2008)

Ähnliche Themen

  1. Vorsicherung im Schaltschrank
    Von Tigerente1974 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 21:34
  2. Sinamics G110 - Vorsicherung
    Von PeterEF im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.09.2009, 15:07
  3. Beckhoff welche Vorsicherung
    Von wonderfulworld im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.01.2009, 15:56
  4. Vorsicherung Motor
    Von Balou im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.05.2007, 21:37
  5. Moeller PKZM und Vorsicherung
    Von IchwillspsKönnerwerden im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.04.2006, 00:18

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •