Schaltschrankbilder

@maxl
da sind soviele sps-racks und klemmen...
aber auch die vielen fu´s...

... geht das nicht "dezentraler"?
also zumindes bei den e/a?

aber sons schon geil, mein favorit es der der zu 90% aus kupfer besteht - so muss das sein, um großen spass zu haben braucht man große ströme... :ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ alle Bilder Einsteller

Werden in euren Schränken die 24 V Verdrahtung, Bus und die Leistungsverdrahtung (400 V) bzw Steuerspannung 230 V im selben Vedrahtungskanal geführt ? Es scheint zumindest in manchen Schränken so zu sein .
Wie handhabt ihr das bezüglich EMV ?
 
@ alle Bilder Einsteller

Werden in euren Schränken die 24 V Verdrahtung, Bus und die Leistungsverdrahtung (400 V) bzw Steuerspannung 230 V im selben Vedrahtungskanal geführt ? Es scheint zumindest in manchen Schränken so zu sein .
Wie handhabt ihr das bezüglich EMV ?
Antwort: ja
gut schirmen (wo es notwendig bzw. vorgeschrieben ist), Erdungsbänder zur Verbindung von Montageplatten verwenden, ansonsten wie immer bei EMV - solange es keine Probleme gibt....................
 
@maxl
da sind soviele sps-racks und klemmen...
aber auch die vielen fu´s...
... geht das nicht "dezentraler"?
also zumindes bei den e/a?
das ist bei uns immer so ne Sache. Der Schaltschrank mit den 4 400er-Racks stamt aus dem Jahr 2000, der zuständige Projektleiter ist heute noch kein Freund der Dezentralisierung (der verwendet lieber 65-adrige Steuerkabel Ölflex 810 welche durch 2 Schleppketten gehen ohne Zwischenstecker :ROFLMAO:) - auch bei 1600 IOs

Bei den anderen beiden Schränken, wo es 2 Racks zu sehen gibt, gehöre diese jeweils zu verschiedenen Steuerungen
Im Schaltschrank Nr. 6 sind das 2 x Sinumerik, wobei die EAs überwiegend für kleine Bedienpulte und kleine Klemmkästen sowie Dinge die sich Schaltschrankintern abspielen da sind Der Rest ist dezentral aufgebaut.
Beim Schrank Nr. 4 ist eine Sinumerik und eine S7-300 verbaut - wobei wir Sinumerik Safety-integrated im Einsatz haben - und auch dementsprechend EAs zentral dafür benötigt werden. Dezentral hängen an dem Schrank etwa 80 Profibus-Teilnehmer (wobei insgesamt 10 Stränge kreuz und quer durch die Anlage gehen), davon etwa 10 SEW Movimot.

Die Dezentralisierung von Umrichtern haben wir wieder weitgehend eingestellt, da es einerseits meist schwierig ist, die großen "Kemmkästen" unterzubringen - und zwar so dass man noch vernünftig rankommt, andererseits gab es in der Anfangszeit mit den Movimot auch relativ viele Probleme (wobei das SEW mittlerweile in den Griff gekriegt hat, und seit Ende 2004 läuft das Zeug Problemlos) - und nicht zu verachten ist der erhöhte Planungsaufwand bei Mechanik und speziell bei der Hardware (speziell wenn man fast nur Sonderanlagen baut). Da wir in beiden Bereichen mit massiven Ressourcenproblemen kämpfen - wird derzeit nach wie vor der Weg der zentralen Antriebe verfolgt (Leasing-Elektriker sind einfach leichter zu bekommen als gute Konstrukteure und Hardwareplaner)

aber sons schon geil, mein favorit es der der zu 90% aus kupfer besteht - so muss das sein, um großen spass zu haben braucht man große ströme... :ROFLMAO:
Vorsicherung 4000A, Anschlußleistung 2MW

mfg Maxl
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ alle Bilder Einsteller

Werden in euren Schränken die 24 V Verdrahtung, Bus und die Leistungsverdrahtung (400 V) bzw Steuerspannung 230 V im selben Vedrahtungskanal geführt ? Es scheint zumindest in manchen Schränken so zu sein .
Wie handhabt ihr das bezüglich EMV ?

nö wieso dass den?

fu sind alle mit fliter und meistens auch mit drossel aufgebaut.
leitungen sind geschirmt und die schirme grosflächig aufgelgt.

also wer seine emv so nicht in der griff bekommt, dem nützen die 2mm plastik zum nächsten verdrahtungskanal auch nicht smehr...

wichtiger ist ein sauberer potentialausgleich draussen in der anlage, am besten immer viel stahlbau mit dran, damit möglichst wenig in die schaltschränke streut - nur über den hauptanschluss geht das zeug zu langsam weg...

wen es emv probleme gibt, dann sollte die ursache gefunden und beseitigt werden, und nicht einfach "besser geschützt" werden - zumal getrennte kunstoffkanäle da schwachsinn sind...
 
naja wenn du dir die schränke anschaust, dann kannst immer die (meist rechstbündige) steuerung erkennen und auf der anderen seite den leistungsteil. von unten nach oben gehen mehrere kanäle, es gibt also so etwas wie eine räumlich trennung.

aber wenn an meinen fu 400v und ein analogsollwert leigen, dann kommt das alles in den selben kanal.

abgesehen davon gehört es zur "markus-endabnahme" sämtliche bus und netzwerkkabel mehrfach um die dicksten fu zu wickeln und die kiste so zu testen... :ROFLMAO:
 
Ich hab auch noch welche

Anbei ein paar Bilder aus meiner Sammlung.


Gruß

NKU
 

Anhänge

  • IM006202.JPG
    IM006202.JPG
    138,1 KB · Aufrufe: 148
  • IM006203.JPG
    IM006203.JPG
    138,7 KB · Aufrufe: 144
  • IM006204.JPG
    IM006204.JPG
    124,7 KB · Aufrufe: 120
  • IM006205.JPG
    IM006205.JPG
    73,8 KB · Aufrufe: 133
  • IM006206.JPG
    IM006206.JPG
    72,2 KB · Aufrufe: 132
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Audsuperuser schrieb:
Hallo Maxl

Entschuldige, wenn ich neugierig bin. Zu welcher Art von Anlage gehört dieser Schrank?

http://www.sps-forum.de/attachment.p...3&d=1217867706

Gruss
Audsuperuser
Es handelt sich dabei um eine Zuschnitt-, Sortier- und Stapelanlage im Bereich der Parkettbodenproduktion. Die FU sind fast ausschließlich für Förderer, die Servos gehören zur Stapelanlage.
 