    Hallo,
    Ich bekomme eine 63A Einspeisung L1 L2 L3 N PE. Die Einspeisung geht bei mir in den Schaltkasten auf einen Hauptschalter für 63A . Vom Hauptschalter auf einen Motorschutzschalter 40A für 18,5KW Motor in Stern-dreieck-Schaltung.
    63A = 16mm² und vom Hauptschalter aus zum Motorschutz??
    auch in 16mm² ???
    Vom Motorschutz reicht ja dann 10mm² für die Verdrahtung der Stern-dreieck-Schaltung.???
    Für die Steuerung verwende ich ein Motorschutzschalter, danach ein Sitop
    muss hier auch 16mm² zum Motorschutz gelegt werden?
    Welches Kabel bietet sich an? flexibles??? oder hochflexibles???
    viele dank im voraus
    Zitieren Zitieren Verdrahtung Querschnitt von Einspeisung über Motorschutz  

  2. #2
    Registriert seit
    07.08.2004
    Beiträge
    258
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi..

    Vom Hauptschalter aus gehst du erst auf einen Leitungsschutzelement
    (am besten 3XNeozed 50A)
    Und von dort aus dann mit 10mm² zum Motorschutz-dann zum Sitop- bis
    hin zum Motor


    Gruß


    Kojote

  3. #3
    Registriert seit
    27.01.2004
    Ort
    Ösi-Land
    Beiträge
    305
    Danke
    0
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Ein Motorschutzschalter ist auch ein Leitungsschutz.
    Solche einzelnen Abgänge werden zum Verbraucher passend ausgeführt. D.h. Vom 16² einen zb. 6² ab, auf kürzesten Weg zum MS des Sitop.
    Wo das in einer Norm steht weis ich auch ned.

    smoe

  4. #4
    Registriert seit
    07.08.2004
    Beiträge
    258
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich bin nicht der Meinung das ein Motorschutzschalter auch
    ein Leitungsschutz ist.

    Denn ein Motorschutz löst termisch aus , eine Schmelzsicherung
    nicht.....


    Berichtige mich, aber ich denke das eine Schmelzsicherung
    nach VDE (bei Motoren) vorgeschrieben ist.

  5. #5
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    961
    Danke
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Ich bin nicht der Meinung das ein Motorschutzschalter auch
    ein Leitungsschutz ist.
    Das stimmt nicht: ein richtig bemessener Motorschutzschalter ist Kurzschluß- und Überlastschutz, er hat zwei Auslöser: einen thermischen und einen magnetischen (z.B. PKZM von Moeller). Damit baut man dann die "schmelzsicherungslosen Motorstarterkombination".
    Denn ein Motorschutz löst termisch aus , eine Schmelzsicherung
    nicht.....
    Nur fast richtig :Jede Schmelzsicherung schmilzt durch die thermischen Wirkungen des durchfließenden Stromes, oder?

    Man darf Motorschutzschalter nicht mit den oft an Schützen direkt montierten Motorschutzrelais verwechseln: diese schalten thermisch, können aber nicht einen Kurzschlußstrom sondern nur den Betriebsstrom zuzüglich eines geringen Überstromes abschalten oder verfügen über gar kein Schaltglied im hauptstromkreis sondern wirken auf das vorgelagerte Schütz mittels eines Hilfskontaktes.
    Diese benötigen IMMER einen zusätzlich Kurzschlußschutz, das kann dann auch eine Schmelzsicherung sein.

    Peter

  6. #6
    Registriert seit
    03.04.2004
    Beiträge
    132
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Der Abgang zum Motor kann ohne Sicherung erfolgen da der MMS auch den Leitungsschutz mitübernehmen kann. Der Querschnitt der Leitungen kann dann entsprechend des Motorschutzschalters ausgelegt werden.
    Achtung der Ik der Netzversorgung muss beachtet werden es gibt verschiedene MMS mit unterschiedlichen Ik´s.

    MMS = Motorschutzschalter
    Ik = Kurzschlusstrom zur Netzseite

    Gruß
    Zitieren Zitieren Motorschutzschalter  

  7. #7
    Registriert seit
    06.06.2004
    Beiträge
    76
    Danke
    6
    Erhielt 9 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Zu beachten ist auch die Einspeisung des Schutzes für die SITOP.
    Entweder gleicher Querschnitt wie die Einspeisung oder kleinerer
    Querschnitt in der Ausführung 3kV Kabel, also kurzschlußsicher.

    Gruß Christian

  8. #8
    Registriert seit
    27.08.2004
    Ort
    Bei Bremen
    Beiträge
    648
    Danke
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Kojote
    Ich bin nicht der Meinung das ein Motorschutzschalter auch
    ein Leitungsschutz ist.

    Denn ein Motorschutz löst termisch aus , eine Schmelzsicherung
    nicht.....


    Berichtige mich, aber ich denke das eine Schmelzsicherung
    nach VDE (bei Motoren) vorgeschrieben ist.
    Ein Motorschutzschalter hat zwei Auslöser, einen Thermischen und einen Kurzschlussauslöser.
    Der Thermische soll den Motor vor Überlast schützen
    Der Kurzschlussschalter soll z.B. beim Wicklungsschluss verhindern, dass der Motor aufbrennt.
    Gruß
    Heinz

Ähnliche Themen

  1. Querschnitt
    Von Arbeiter2011 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 08:59
  2. Einspeisung Sicherungen und Neutralleitertrenner
    Von rr_zx im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 07:35
  3. Belastung von Stromschienen bei mittiger Einspeisung
    Von olitheis im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.07.2010, 21:31
  4. Einspeisung über N-Trennklemme
    Von captain66 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.12.2009, 18:16
  5. CPU 416 Einspeisung Ext. Pufferspannung
    Von Unimog-HeizeR im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.08.2007, 17:29

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •