    Hallo,
    ich habe mal eine Frage zu Siemens Netzteilen „Sitop DC24V/5A“.
    In kleinen Maschinensteuertafeln möchte ich Sekundärseitig im Steuerstromkreis (24VDC) keine Sicherung setzen.
    Reicht es aus wenn ich am Sitop den DIP-Schalter für speichernde Abschaltung schalte.
    Das Netzteil würde dann im Kurzschlussfall (1,15 x Ia) nach 100ms abschalten.
    Ein Rücksetzen erfolgt durch abschalten der Netzversorgung.
    Kann man das so machen….?

    Gruß Helmut
    Zitieren Zitieren Speichernde Abschaltung SITOP 5A  

  2. #2
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    957
    Danke
    239
    Erhielt 155 Danke für 108 Beiträge

    Standard

    Klar, was spricht denn dagegen? Wir sichern SITOP auch nur dann ab, wenn auf mehrere Kreise aufgeteilt abgeschaltet werden soll - dann meist mit SITOP-SELECT.


    Gruß

    Holger

  3. #3
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.039
    Danke
    2.790
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard

    Hallo Holger,
    wie ist das denn beim Not-Aus Relais, die meisten dürfen ja nur bis 4A abgesichert werden!
    Oder Augen zu und durch...?

    gruß Helmut

  4. #4
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    957
    Danke
    239
    Erhielt 155 Danke für 108 Beiträge

    Standard

    Bei Not-AUS Kreisen nehme ich dann doch zusätzlich eine Sicherungsklemme, die nimmt kaum Platz weg und kostet auch nix....
    Augen zu und durch könnte im Ernstfall problematisch sein!

    Gruß

    Holger

  5. #5
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.039
    Danke
    2.790
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard

    morgen Holger,
    also ist es doch besser ein Sitop Select zu setzen.
    Wir liefern z.B. ausch ins Ausland, ich hör es schon wieder
    klingeln wenn der Kunde diese Feinsicherung nicht hat.
    Bei Sitop Select ist zwar auch eine Sicherung drauf aber
    die wird wahrscheinlich nicht ansprechen da vorher die
    Elektronische Sicherung anspricht.

    gruss Helmut

  6. #6
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    957
    Danke
    239
    Erhielt 155 Danke für 108 Beiträge

    Standard

    Alternativ ginge in dem Fall natürlich auch eine Schutzschalterklemme, z.B. die hier: https://mall.automation.siemens.com/...tTab=4&lang=de - ist wesentlich günstiger als ein SITOP-Select und auch sehr viel kleiner - für einen KReis ist das OK.

    Gruß

    Holger

  7. #7
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.039
    Danke
    2.790
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Holger,
    diese Schutzschalterklemmen haben doch eine Kurzschlußauslösung von 1,5 x In laut Diagramm.

    Bei einen Schutzschalter von 4A würde das doch 6A entsprechen, das bringt doch das Netztteil nicht und macht vorher dicht....?

    Wie ist deine Erfahrung.

    Gruss Helmut

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.09.2010, 22:00
  2. Abschaltung von SPS-Baugruppen
    Von rostiger Nagel im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 19:34
  3. Speichernde DINT variable
    Von Byteverdreher im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.08.2008, 09:51
  4. Sitop
    Von AUDSUPERUSER im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 05:16
  5. Sitop?
    Von KartoffeL im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.01.2007, 16:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •