    Zitat Zitat von walter456
    Hallo Ihr,
    wisst Ihr, dass seit 2003 nicht mehr zwischen hell- u. dunkelblau unterschieden wird.
    Es gibt bei den Herstellern nur noch die Farbe "blau".
    Es ist fraglich, ob die dunkelblaue Farbe noch geleifert wird.
    Wir haben auf die Farbe violett für 24V DC umgestellt.
    Damit wird eine Verwechslung mit dem N-Leiter vermieden.
    hast du da ne quelle?
    bzw. wer sagt das?
    wäre mir neu...
    Zitieren Zitieren Re: Aderfarben im Schrankbau  

  2. #12
    Registriert seit
    27.08.2004
    Ort
    Bei Bremen
    Beiträge
    648
    Danke
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von zotos
    Bei uns und in den meisten Firmen die ich Kenne wird das so gehandhabt:

    Schaltschrankbau:
    400V AC = schwarz (230V AC = schwarz)
    Wechselspannung nach dem Trenntrafo = rot
    N = hellblau
    PE = grün/gelb
    24V DC = dunkelblau
    0V DC = dunkelblau
    Fremdspannung = orange
    Spannungen vor dem Hauptschalter = in gelben Schutzschlauch

    Wenn ich daran etwas ändern dürfte würde ich die 0V DC in dunkelblau mit einem weisen Längsstrich wählen.
    Die fehlende Unterscheidung zwischen +24V und 0V finde ich sch..lecht
    Dort müßte in vielen Firmen was passieren.
    Die Farbe Weiss kenne ich als Schirm..
    Gruß
    Heinz

  3. #13
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    961
    Danke
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    walter456 hat folgendes geschrieben:
    Hallo Ihr,
    wisst Ihr, dass seit 2003 nicht mehr zwischen hell- u. dunkelblau unterschieden wird.
    Es gibt bei den Herstellern nur noch die Farbe "blau".
    Es ist fraglich, ob die dunkelblaue Farbe noch geleifert wird.
    Wir haben auf die Farbe violett für 24V DC umgestellt.
    Damit wird eine Verwechslung mit dem N-Leiter vermieden.
    Dieses Gerücht hört man öfter, nichts desto trotz konnte es mit noch keiner mit einer Quelle belegen. Dieses interessante Dokument (allerdings von 2002) bekam ich auf Nachfrage stattdessen: http://www.kabelverband.de/db_media/KLASSEN.PDF . Auf Seite 38 sind u.a. hell- und dunkelblau als optionale Eigenschaft definiert....

    Wer mehr weiß...Peter

  4. #14
    Registriert seit
    01.01.2005
    Beiträge
    56
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    also wir bestellen beim großhändler klassisch "h05v-k ind dunkel- und hellblau" und bekommen ohne rückfrage entprechende leitungen geliefert

  5. #15
    Registriert seit
    17.08.2004
    Beiträge
    16
    Danke
    5
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Zitat Zitat von waro-msr
    also wir bestellen beim großhändler klassisch "h05v-k ind dunkel- und hellblau" und bekommen ohne rückfrage entprechende leitungen geliefert
    Hallo
    Ist bei uns genau so. Wir verwenden für DC- eine blau-weiss gewendelte Farbe.
    MfG
    Manfred

  6. #16
    Registriert seit
    05.04.2004
    Beiträge
    93
    Danke
    11
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Ich verwende für 24V auch Dunkelblau.
    Jetzt hab ich aber folgendes Problem:
    Ich soll Leitungen der Farbe RAL5010 (ja, ist auch Dunkelblau)
    verwenden.
    Nur, dort wo ich die Leitungen normalerweise beziehe wurde mir
    gesagt, dass er die Farbe nicht garantieren kann - es ist halt
    ein Blau - RAL zertifiziert ist die Leitung nicht.
    Hab dann noch gesucht - aber nichts wirklich eindeutiges gefunden.
    Kann mir jemand eine Bezugsquelle für RAL Zeritifizierte Leitungen
    in Österreich sagen?

    Grüße Peter
    Zitieren Zitieren Blau?  

  7. #17
    Registriert seit
    02.12.2003
    Beiträge
    171
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Servus Peter,

    Helukabel sagt ca. RAL:

    http://www.helukabel.de/pdf/german/ohnejcat/1800.pdf

    und die haben wohl auch nen Vertrieb in Österreich:

    http://www.helukabel.de/index.php?la...unc=6k&typnr=A

    Grüße
    Ralf

  8. #18
    Registriert seit
    05.04.2004
    Beiträge
    93
    Danke
    11
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Danke - das müsste eigentlich reichen -
    Zitieren Zitieren Danke  

  9. #19
    Registriert seit
    27.08.2005
    Beiträge
    31
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Dafür gibt es eigentlich eine DIN EN Norm. Welche muss ich in Erfahrung bringen. Aber der jeweilige Betrieb hält sich nicht immer daran. Bei uns wird eigentlich jede Neuanlage jetzt nach dieser DIN EN verdrahtet. Stahlwerk,Walzwerk, Oberflächentechnik,..
    Hab noch was gefunden. VDE 0113 "elektrische Ausrüstung von Maschinen" Teil?
    Zitieren Zitieren DIN EN  

  10. #20
    Registriert seit
    27.08.2004
    Ort
    Bei Bremen
    Beiträge
    648
    Danke
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    die Norm gibt Farben vor, richtig.

    Die Werknormen gaben manchmal andere Farben vor.

    Nun gibt es zwei Möglichkeiten:
    1.) Man macht es so wie in der Werksnorm (in der Regel vertretbar)

    2.) Man führt mit dem Kunden lange Diskusionen und dann einigt man sich auf einen Mittelweg.

    Sofern nicht explizit anderes gesagt wird, gilt die Norm.
    Gruß
    Heinz

Ähnliche Themen

  1. CAN Kabel Farben
    Von Chavare im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 16:04
  2. Farben für Leuchmelder und Befehlsgeräte
    Von The Blue im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 16:56
  3. CAN Bus Verdrahtung
    Von daudel im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 21:21
  4. Verdrahtung SPS ?
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 01.01.2008, 19:27
  5. SPS Forum - Komische Farben
    Von seeba im Forum Stammtisch
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.05.2006, 17:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •