Hallo Zusammen,
analog zu dem Thread "Aderfraben für Kanada" bin ich auf der Suche nach den Aderfarben - speziell 24V DC + Sensorleitungen (0-10V) für die USA.
Die UL 508A soll das ja anscheinend behandeln, aber wo bekomm ich die her?

Besten Dank euch schonmal,

Gruss
Timo
 
Hallo Timo,

die Adernfarben sind meines wissens nicht in der UL508 spezifiziert sondern in der NFPA 79.

Hier heisst es:
grün (mit oder ohne einen oder mehrerer Streifen): Erdungsleiter
schwarz: Ungeerdete Leiter an Netzspannung (480 VAC)
rot: ungeerdete AC Steuerstromkreisleitungen mit einer Spannung niedriger als Netzspannung (115 VAC)
blau: ungeerdete DC Steuerstromkreisleitungen (24VDC)
gelb: ungeerdete Steuerstromkreisleitungen, die spannungsführend sind, wenn der Hauptschalter offen ist.
weiss (oder naturgrau): geerdete Leiter (0 VAC)
weiss mit blauem Streifen: geerdete DC Leiter (0 VDC)
weiss mit gelbem Streifen: geerdeter AC Leiter, die spannungsführend sind, wenn der Hauptschalter offen ist.

Wenn sich die Sensorleitungen in blau / weiss-blau ausgeführt sind sollte das ok sein.

Gruß

Ralf​
 