    Hallo zusammen,

    wir sind gerade dabei ein neues Bürogebäude zu bauen. Nun ergibt sich die Frage wie man die einzelnen Stromkreise am besten aufteilen kann? Eure Meinung dazu hätte mich mal interessiert.

    - 4 Etagen
    - 18 Büros je Etage (2,50m x 5,30m)
    - Licht, Steckdosen, Raffstore-Rollos, evt. EDV-Steckdosen

    Ist es Sinnvoll "rote" EVD-Steckdosen in den Büros einzusetzen?

    Gruß

    Toddy
    Zitieren Zitieren Aufteilung Stromkreise Bürogebäude & EDV-Steckdosen  

  2. #2
    Registriert seit
    18.03.2008
    Ort
    Österreich / Bregenzerwald
    Beiträge
    221
    Danke
    24
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Ich würde es so machen.
    EDV rote Steckdosen.
    Normal weisse Steckdosen.
    Jeweils pro Büro ein Stromkreis.
    Licht und eine Steckdose bei Lichtschalter seperat einige Büros zusammen ein Stromkreis. Wenn du jetzt ein Büro mal abschalten musst, hast du über das Licht immer noch ne Steckdose, bzw. die Putzfrau geht nicht an die EDV Dosen.
    Rollo's auch Büroweise zusammen.

    Gruss vom Epilektriker
    Man hat nur soviel Stress, wie man sich machen lässt.

  3. #3
    Toddy80 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.02.2007
    Beiträge
    146
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    habe mir das nun folgendermaßen gedacht. Jedes Büro erhält 6 LS-Schalter für Beuchtung, Steckdosen, EDV-Steckdosen, Spannung Volumenstromregler, Spannungsversorgung Busstation, Raffstore-Motoren).
    Steckdose an den Türen werden zusammengeschaltet an extra Stromkreis.

    Das nächste was mir Kopfzurbrechen bereitet:
    Wie mache ich die Verteilung auf die FI-Schutzschalter? z.B. alle EDV-Steckdosen auf einen FI macht keinen Sinn -> Ein Fehler alle Rechner aus, bei Licht sieht es ja ähnlich aus.

    Wie sind da die Erfahrungen?

  4. #4
    Registriert seit
    28.03.2008
    Ort
    im wunderschönen Elbtal
    Beiträge
    658
    Danke
    119
    Erhielt 147 Danke für 131 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    wenn es etwas teurer aber dafür optimal sein darf, würde ich die Leitungsschutzschalter mit FI nehmen...
    -> Klare Aufteilung und Abschaltung und kommst mit den Neutralleitern nicht durcheinander..

    Sonst würd ich die Bel. und ev. die Rechnerstromkreise gar nicht über FI nehmen. Wenn Du rote Std. für EDV machst, sind diese ja gekennzeichnet und der "FI-Zwang" fällt weg.
    Oder halt sep. pro Büro die EDV Std. über FI.

    Gruß

  5. #5
    Registriert seit
    18.03.2008
    Ort
    Österreich / Bregenzerwald
    Beiträge
    221
    Danke
    24
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Wie Homer sagt/schreibt.

    Sicherung mit FI - LSFI

    Sind etwas teurer, aber dafür fallen die FI´s selber weg.
    Im Fehlerfall lässt sich so besser suchen und finden, da man den Stromkreis komplett mit Null wegschalten kann.
    Man hat nur soviel Stress, wie man sich machen lässt.

  6. #6
    Toddy80 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.02.2007
    Beiträge
    146
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Also jede EDV-Steckdose mit einem 2pol FI mit eingebautem LS absichern. Leuchtenstromkreise evt. ohne und die normalen Steckdosen alle an einem FI, oder?

    Gruß

  7. #7
    Registriert seit
    28.03.2008
    Ort
    im wunderschönen Elbtal
    Beiträge
    658
    Danke
    119
    Erhielt 147 Danke für 131 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenns Dir möglich ist(vom Geld her) würde ich auch die normealen Std. über
    den LSFI nehmen. Is halt übersichtlicher.
    Bel. Stromkreise entweder auch so, oder garnicht.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 20:52
  2. Aufteilung Masterbild
    Von Farinin im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 07:24
  3. Leistungsbedarf Bürogebäude
    Von Toddy80 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 18:37
  4. Neue Aufteilung des Forums
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.10.2005, 20:15
  5. Fragen zu Nachweis Eigensicherer Stromkreise
    Von guenni im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.10.2005, 10:29

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •