    hallo,
    auch wenn ich hier vielleicht falsch bin, aber beim schaltschrankbau dauern die antworten immer sooooooo lange.

    ich verwende für die abgänge zu einem 45kw fu und 4 kw fu ein sammelschienen-system.
    ich bekomme die einspeisung in 50mm² kabel L1,L2,L3,N,PE.
    L1,L2, L3 lege ich direkt zum hauptschalter 125A und dann ans schienensystem.
    Frage? Was mache ich mit N und PE ? muss ich dort schienen am boden des schaltschrankes anbringen? oder wie realisier man dieses?
    oder gehe ich mit meinem ankommenden kabel auf klemmen für 50mm² und von den klemmen mit 50mm² auf die N und PE Schiene?
    muss ich die N und PE Schiene isoliert auf die montageplatte setzen?

    Danke!
    Zitieren Zitieren erdung und neutralleiter bei einführung von 50mm² kabel?  

  2. #2
    Anonymous Gast

    Standard

    Hallo,

    Den PE direkt auf die Erdungsschiene und den Neutralleiter auf Klemme legen, so machen wir es bei uns zumindest immer.

    Gruß

    Joe

  3. #3
    Registriert seit
    13.01.2005
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    146
    Danke
    4
    Erhielt 23 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    es gibt einige Möglichkeiten, Schiene oder Klemme ist genauso gut. Nur N und PE müssen unbedingt getrennt voneinander sein.

    Gruss
    M_o_t

  4. #4
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.811
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    und trotzdem kommts in "schaltschrankbau"
    wenn das jeder macht siehts hier aus wie sau, wichtig sind alle...

  5. #5
    Registriert seit
    16.06.2003
    Beiträge
    71
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi ,

    Den PE brauchste nicht isoliert auf die Platte setzen , der N muss natürlich isoliert gegen PE sein. Bei vielen Abgängen hab ich auch schon eine kleine Kupferplatte isoliert aufgebaut und M6 Gewinde reingeschnitten und dann meine Abgangsklemmen mit kleineren Querschnitten versorgt.

    Greetz Daniel

Ähnliche Themen

  1. Neutralleiter in IT-Netz über Steuertrafo
    Von taylor1982 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 19:45
  2. Neutralleiter mitschalten
    Von Maulwurf im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.08.2010, 22:13
  3. Darstellung PE/Neutralleiter im Plan
    Von adiemus84 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 07:30
  4. 50mm² kabel und PE ?
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.01.2005, 14:15
  5. erdung und neutralleiter bei einführung von 50mm² kabel?
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.01.2005, 17:41

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •