Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Beschaltung von Motorklemmbrett bei FU

  1. #1
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hallo,
    wie beschaltet man das motorklemmbrett, wenn man einen fu vorgeschaltet hat?
    in dreieck? oder in stern?
    Zitieren Zitieren Gelöst: Beschaltung von Motorklemmbrett bei FU  

  2. "Verschiedene Beisp.:

    Motor 230/400 an einem 3x230V FU im Dreieck.
    Motor 230/400 an einem 3x400V FU im Stern.

    Motor 400/660 an einem 3x400V FU im Dreieck.

    Gruß"


  3. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.733
    Danke
    317
    Erhielt 1.522 Danke für 1.283 Beiträge

    Standard

    Das hängt wie in der klassischen Technik auch von deiner Netzspannung bzw. maximalen FU-Ausgangsspannung und den Daten auf deinem Motor ab!

    Mfg
    Manuel

  4. #3
    Registriert seit
    03.04.2004
    Beiträge
    132
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Verschiedene Beisp.:

    Motor 230/400 an einem 3x230V FU im Dreieck.
    Motor 230/400 an einem 3x400V FU im Stern.

    Motor 400/660 an einem 3x400V FU im Dreieck.

    Gruß

  5. #4
    Registriert seit
    16.06.2004
    Beiträge
    60
    Danke
    3
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Guten Tag,

    bei einem einphasigen Umrichter, d.h. Versorgung 1x230V+N+PE
    ist der Motor auch in Dreieck anzuschliessen.
    (bei Stern läuft er nicht an und brummt nur grimmig)
    siehe auch Typenschild: Stern:400V, Dreieck: 230V;

    Viele Grüße
    Jonny_b

  6. #5
    Registriert seit
    16.06.2004
    Beiträge
    60
    Danke
    3
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Guten Tag,

    bei einem einphasigen Umrichter, d.h. Versorgung 1x230V+N+PE
    ist der Motor auch in Dreieck anzuschliessen.
    (bei Stern läuft er nicht an und brummt nur grimmig)
    siehe auch Typenschild: Stern:400V, Dreieck: 230V;

    Viele Grüße
    Jonny_b

Ähnliche Themen

  1. Beschaltung SFC12
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 20.05.2016, 17:07
  2. SM 334 4AI/2AO 8 Bit Beschaltung richtig??
    Von Benno97 im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 22:09
  3. Beschaltung SM 334
    Von patrickd im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 11:35
  4. Beschaltung von FB'S (Array)
    Von MatthiasH24 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 16:32
  5. Beschaltung CPU
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 13:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •