    Hallo zusammen,

    ich hab mal ne Frage an die Schaltschrankprofis...

    Welche Prüfungen nehmt Ihr an einem Schaltschrank vor bevor dieser ausgeliefert wird?
    Welche Vorschriften sind hier anzuwenden?
    Was muss Protokolliert werden?

    Reicht eine Isolationsmessung bis zum Hauptschalter? Wenn man mit dem Isomesser über den Hauptschalter hinaus misst, kanns bei 500V ja locker jede Elektronik zerschellen...

    Besten Dank schon mal vorab.
    Reply With Quote Reply With Quote Prüfung von Schaltschränken  

  2. #2
    Join Date
    28.01.2004
    Location
    Bodensee
    Posts
    272
    Danke
    19
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge

    Default

    Hallo cream3000,

    das Thema hatten wir schon öfters.

    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=24674

    Kleiner Tipp: Erstmal die Suche benutzen !

    Gruß und gute Messergebnisse
    INST
    Reply With Quote Reply With Quote Prüfung von Schaltschränken  

  3. #3
    Join Date
    16.05.2008
    Location
    CH-8280 Kreuzlingen
    Posts
    141
    Danke
    5
    Erhielt 47 Danke für 29 Beiträge

    Default

    Guten Morgen

    Für Prüfungen im und am Schaltschrank ist die Norm EN 60204-1:2006 Pkt. 18 Prüfungen massgebend.

    Unter Pkt. 18.1 Allgemeines ist unter anderem folgendes festgehalten:

    Der Umfang der Prüfungen für eine bestimmte Maschine wird in den zugeordneten Produktnormen angegeben. Wo keine der Maschine zugeordnete Produktnorm existiert, müssen die Prüfungen immer die Punkte a), b) und f) beinhalten und können einen oder mehrere der Punkte c) bis e) mit einschliessen:


    a) Überprüfung, dass die elektrische Ausrüstung mit ihrer technischen Dokumentation übereinstimmt;

    b) Falls zum Schutz bei indirektenm Berühren der Schutz durch automatische Abschaltung angewendet wird, müssen die Bedingungen für den Schutz durch automatische Abschaltung nach 18.2 überprüft werden;

    c) Isolationswiderstandsprüfung (siehe 18.3)

    d) Spannungsprüfung (siehe 18.4)

    e) Schutz gegen Restspannung (siehe 18.5)

    f) Funktionsprüfungen (siehe 18.6)

    ....

    Für Prüfungen nach 18.2 und 18.3 sind Messausrüstungen nach der Reihe EN 61557 anwendbar.


    Im Anhang A (normativ) der Norm EN 60204-1:2006 sind zusätzliche Erläuterungen zu obgenannten Messungen enthalten.



    Steuerspannungen als Schutzkleinspannung sind unter Pkt. 6.4 Schutz durch PELV aufgeführt.

    Leitungen und Geräte, welche mit einer solchen Spannung betrieben werden, müssen nicht nach Pkt 18 der Norm geprüft werden.

    Solche Betriebsmittel können und müssen vor Prüfungen nach Pkt. 18 abgeklemmt werden.


    Es empfiehlt sich, Messungen nach Pkt. 18 der Norm vor Anschluss von Betriebsmitteln mit einer Betriebsspannung nach Pkt. 6.4, durchzuführen und zu protokollieren.


    Die Messungen müssen selbstverständlich protokolliert werden. Denn bei einem Schadenfalle müssen die korrekten Messgrössen beim Ausliefern einer Maschine vorhanden sein.

    Gruss

    Hans

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu HBL für den nützlichen Beitrag:

    ALBundy (28.02.2009)

  5. #4
    Join Date
    31.10.2008
    Posts
    37
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Gilt das auch für Schaltschränke der Unterverteilung einer Gebäudeinstallation? Die VDE 0113 ist doch nur auf Maschinen bezogen.

  6. #5
    Join Date
    16.05.2008
    Location
    CH-8280 Kreuzlingen
    Posts
    141
    Danke
    5
    Erhielt 47 Danke für 29 Beiträge

    Default

    Das weiss ich leider nicht, denn in den deutschen Installationsnormen kenne ich mich nicht aus.

    Ich hoffe, ein anderer Teilnehmer weiss Rat.

    Schönes Wochenende und Gruss

    Hans

  7. #6
    Join Date
    11.09.2007
    Location
    Suedwestpfalz
    Posts
    945
    Danke
    85
    Erhielt 218 Danke für 200 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by ALBundy View Post
    Gilt das auch für Schaltschränke der Unterverteilung einer Gebäudeinstallation? Die VDE 0113 ist doch nur auf Maschinen bezogen.
    Hier grift das was früher die gute alte VDE 0100 ( Errichtung und Betrieb von Niederspannungsanlagenbis 1000V ) war... wie die in EN heißt weiss ich leider auch nicht...
    Das Grauen lauert in der Zwischenablage !!

Similar Threads

  1. Maßhaltigkeit von Schaltschränken
    By RH1973 in forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Replies: 3
    Last Post: 29.01.2015, 07:16
  2. Kennzeichnung von Schaltschränken
    By caschi1968 in forum Schaltschrankbau
    Replies: 1
    Last Post: 16.01.2014, 10:07
  3. Replies: 2
    Last Post: 14.01.2013, 08:21
  4. Replies: 20
    Last Post: 17.12.2012, 21:07
  5. Praktische Prüfung von Schaltschränken
    By Poldi007 in forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Replies: 6
    Last Post: 08.08.2011, 14:21

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •