Schütz stört sichere Kleinsteuerung

Gegenfrage

Hallo,

danke für die Anmerkung zur Norm 13849.

Der Anhang D ist informativ, daher nicht zwingend.

Viele Grüße

Cliff

Hallo Cliff,
Du hast Recht, dieser Anhang ist Informativ!

Aber wie willst Du ohne Grundlegende Sicherheitsprinzipien eine Kategorie erfüllen?
Bei allen Sicherheits-Architekturen B-Kat4 muss man das Nachweisen!!!!

Safety
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Safety,

wenn man aus Kostengründen auf EMV-Massnahmen verzichten soll,
obwohl dies laut EMV-Richtlinie und Maschinenrichtlinie sowie wahrscheinlich der Aufbaurichtline der Steuerung gefordert ist...

Ich denke mal da ist mit jeder Antwort "Perlen vor die Säue"....

Mehr will ich zu so etwas nicht sagen.
 
Hallo Safety,

wenn man aus Kostengründen auf EMV-Massnahmen verzichten soll,
obwohl dies laut EMV-Richtlinie und Maschinenrichtlinie sowie wahrscheinlich der Aufbaurichtline der Steuerung gefordert ist...

Ich denke mal da ist mit jeder Antwort "Perlen vor die Säue"....

Mehr will ich zu so etwas nicht sagen.


vor allem wen man bedenkt was eine Schutzbeschaltung für ein (1) Schütz kostet ......


lächerlich
 
TE : Ich schenk Dir ein RC-Glied und mache Dich glücklich

Hallo,

Lipperlandstern schrieb:
vor allem wen man bedenkt was eine Schutzbeschaltung für ein (1) Schütz kostet ......

Ich kann auch nicht verstehen, warum hier 4,- Euronen für ein popeliges RC-Glied ein Thema werden kann. Warum werden so sinnfreie Freds nicht gelockt ??? Wegen ein paar Euronen so einen Aufstand machen...

Die Lösung wurde hier genannt, kostet weniger als ein Burger Menu bei McDoof. Aber bei beiden (also Frage vom TE und Burger) könnte ich kotzen :icon_evil:

Gruß

Question_mark
 
Zurück
Oben