Thema: UVT Labor, Leistungsschalter 3-polig oder 4-polig?

  1. #1
    Registriert seit
    24.02.2007
    Beiträge
    146
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    wann muss man in einer Unterverteilung einen Hauptleistungsschalter, der auch Notaus-Funktion übernimmt, 3-polig und wann 4-polig ausführen? Es handelt sich um einen großen Leistungschalter von ABB (T5). Bis jetzt wurde in allen UVT von uns der Leistungsschalter 3-polig ausgeführt.

    Gruß
    Zitieren Zitieren UVT Labor, Leistungsschalter 3-polig oder 4-polig?  

  2. #2
    Registriert seit
    13.12.2006
    Beiträge
    628
    Danke
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge

    Standard

    Ohne jetzt

    in Vorschriften zu wühlen...

    Alle drei Phasen weg: Du bist sicher.

    Null weg: Du bist nicht sicherer

    PE weg: Was ist sicher?

    => dreipolig müsste doch immer reichen, oder? der FI/ RCD schaltet ja auch nur die Phasen weg..

    Greetz, Tom

  3. #3
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    955
    Danke
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Das ist wohl eher eine Frage der persönlichen Vorlieben. 3poliges Abschalten ist in Deutschland der Standard, der N bleibt im Normalfall da - es sei denn, der Kunde fordert (und bezahlt) den 4. Pol...

    Zitat Zitat von TommyG Beitrag anzeigen
    Ohne jetzt


    => dreipolig müsste doch immer reichen, oder? der FI/ RCD schaltet ja auch nur die Phasen weg..
    Das stimmt so nicht - ein Fi schaltet auch den N ab.

    Dann gab es noch die "goldene Regel" in der Berufsschule: "Der PE darf auf gar keinen Fall nie und nirgendwo geschaltet werden!". Auch das scheint inzwischen aufgeweicht. Ich hatte letztens einen PRCD (also einen Fi, den man als "Zwischenstecker" zum Personenschutz auf Kleinbaustellen einsetzt) durchgemessen und war erstaunt, daß der auch den PE wegschaltet - der Hersteller bestätigte mir aber, daß das so korrekt und auch Normenkonform sei...

    Gruß

    Holger

  4. #4
    Registriert seit
    01.08.2006
    Ort
    Nordsaarland
    Beiträge
    1.205
    Danke
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von knabi Beitrag anzeigen
    ...
    Dann gab es noch die "goldene Regel" in der Berufsschule: "Der PE darf auf gar keinen Fall nie und nirgendwo geschaltet werden!". Auch das scheint inzwischen aufgeweicht. Ich hatte letztens einen PRCD (also einen Fi, den man als "Zwischenstecker" zum Personenschutz auf Kleinbaustellen einsetzt) durchgemessen und war erstaunt, daß der auch den PE wegschaltet - der Hersteller bestätigte mir aber, daß das so korrekt und auch Normenkonform sei...

    Gruß

    Holger
    Zum FI, korrekt, er schaltet Allpolig weg.
    In Frankreich ist es sogar Vorschrift das bei Leitungscshutzschaltern der N mit Getrennt wird.
    Also mit ist auch das Neu, das der PE mit Geschaltet werden darf..
    Wenn der PE in der Leitung auf einmal Spannung führen würde, würde es entweder die Vorgeshcaltete Sicherung schießen, oder man hätte eh nichts von, weil nur Vorgeschaltete Schutzeinrichtungen Reagieren würden.

    Zurück zu den Hauptschaltern in der UV, wie schon Gesagt, im Normalfall reicht 3Polig. Die Phasen weg und gut.
    Oder eben einen Fi 4Polig der Selektiven Art mit 300mA der ganzen Anlage Vorschalten...
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

  5. #5
    Registriert seit
    16.06.2003
    Beiträge
    71
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo ,

    ein Trennschalter muss 4 polig ausgeführt werden ,wenn z.B.: eine NEA Anlage dazwischen sitzt oder es noch eine 2. Einspeisung gibt.
    Ansonsten wäre mir nichts bekannt das eine 4 polige Trennung notwendig wäre.

    Gruss Daniel

  6. #6
    Registriert seit
    19.01.2009
    Ort
    Hamm
    Beiträge
    83
    Danke
    24
    Erhielt 9 Danke für 8 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von nade Beitrag anzeigen
    ...
    Also mit ist auch das Neu, das der PE mit Geschaltet werden darf..
    ...
    Fakt ist das der PE nach wie vor nicht geschaltet werden darf.
    In der DIN VDE 0100-540:2007-06 steht unter Punkt 543.3.3:
    " Schaltgeräte dürfen in den Schutzleiter nicht eingefügt werden, jedoch dürfen Verbindungen, die für Prüfzwecke mit Werkzeug gelöst werden können, vorgesehen werden."

    Un noch was aus der gleichen Norm:
    543.4.1: "PEN-LEiter dürfen nur in fest installierten elektrischen Anlagen verwendet werden und sie müssen aus mechanischen Gründen einen Leiterquerschnitt von mindestens 10mm² Cu oder 16mm² Al besitzen"

Ähnliche Themen

  1. Beschriftungsstreifen S7-300 20/40 polig
    Von Epicox im Forum Suche - Biete
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 14:49
  2. Trennschaltverstärker steckbar 3-polig M8
    Von the_elk im Forum Elektronik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.04.2011, 10:54
  3. Kippschalter 2-polig
    Von Chavare im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.07.2010, 10:23
  4. 2-polig Abschalten bei Kleinstmaschine mit Schukostecker?
    Von Oberchefe im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 22:35
  5. STEP.CONTR.X2 D-SUB 15 polig
    Von Jim Knopf im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 07:48

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •