Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13

Thema: Suche Sicherheitsrelais f. Zweihandschaltung ODER Schutztür

  1. #11
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo element,
    bei einer verriegelten trennenden Schutztür handelt es sich nicht um eine Schutztür mit z.B. einem Riegel sondern um eine Schutztür, die jederzeit geöffnet werden kann. Aber an der Schutztür befindet sich ein Sicherheitsschalter der beim öffnen der Schutztür einen Stoppbefehl auslöst, um in der Maschine z.B. gefahrbringende Bewegungen zu beenden und diesen Stoppbefehl aufrecht zu erhalten, so lange die Schutztür geöffnet ist.
    Es wird also nicht die Schutztür verriegelt sonder die gefahrbringenden Bewegungen werden verriegelt also verhindert.
    Eine verriegelte trennende Schutztür, die zusätzlich einen Mechanismus hat, der das öffnen verhindert , nennt man verriegelte trennende Schutztür mit Zuhaltung.
    Zitieren Zitieren Zuhaltung  

  2. #12
    element. ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.05.2009
    Beiträge
    310
    Danke
    59
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Danke für die Erklärung.
    Die restlichen Dinge bekommen wir hin.
    Maximale Öffnungszeit heißt ein Sicherheitsrelais mit Zeiteinstellung? Wie ist "niedriger Zeitwert" zu interpretieren?

  3. #13
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo, die 12100/2 sagt hier zu "z.B. ebenso lang wie die Zeitdauer eines Zyklus".
    Zitieren Zitieren Zeit  

Ähnliche Themen

  1. Schutztür-Verriegelung
    Von Larry Laffer im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 14.05.2011, 21:49
  2. Schutztür von innen entriegeln?
    Von E-Michl im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 09:19
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 23:43
  4. KL2541 - Schutztür - Lastspannung
    Von nowayray im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 21:36
  5. Not-Aus und Schutztür auf ein Not-Aus-Relais?
    Von Toddy80 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.06.2008, 20:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •