    Hallo,

    habe eine Fragen zur Verlegung von kurzschlusssicheren Leitungen in Schaltanlagen.
    Folgender Sachverhalt liegt vor:
    Im Schaltschrank wird eine mit 125A abgesicherte Leitung eingeführt und geht dort auf einen Klemmstein, der auf eine Hutschiene sitzt.
    Von dem Klemmstein muss ich nun auf einen B16 Leitungsschutzschalter und einen Lasttrennschalter (20A oder 25A), die auf der gleichen Hutschiene wie der Klemmstein sitzen.
    (Entfernung des Leitungsschutzschalters/Lasttrennschalters zum Klemmstein: < 1m)

    Hatte mir jetzt vorgestellt, dass ich von dem Klemmstein zu den genannten Bauteilen eine kurzschlusssichere Leitung verlege.
    Als mögliche Leitungen habe ich mir die H07RN-F bzw. als Alternative die NSGAFÖU mal herausgesucht.

    Welche der beiden Leitungen sollte man vorziehen?
    (Laut Lapp sind beide für die kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung geeignet.)

    Wie müssen die Leitungen verlegt werden??
    Brauche ich dafür einen separaten (speziellen??) Verdrahtungskanal??
    D.h. dürfen keine anderen Leitungen mit in den Verdrahtungskanal??

    Vielen Dank vorab.

    Gruß

    Bernd
    Zitieren Zitieren Kurzschlusssichere Verlegung  

  2. #2
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    957
    Danke
    239
    Erhielt 156 Danke für 108 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Bernd2200 Beitrag anzeigen
    Welche der beiden Leitungen sollte man vorziehen?
    (Laut Lapp sind beide für die kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung geeignet.)
    Egal, wenn der Hersteller die Eignung bestätigt. Persönlich ziehe ich die NSGAFÖU vor.

    Zitat Zitat von Bernd2200 Beitrag anzeigen
    Wie müssen die Leitungen verlegt werden??
    Keine besonderen Anforderungen.

    Zitat Zitat von Bernd2200 Beitrag anzeigen
    Brauche ich dafür einen separaten (speziellen??) Verdrahtungskanal??
    Nein.

    Zitat Zitat von Bernd2200 Beitrag anzeigen
    D.h. dürfen keine anderen Leitungen mit in den Verdrahtungskanal??
    Doch. Die dürfen.

    Zitat Zitat von Bernd2200 Beitrag anzeigen
    Von dem Klemmstein muss ich nun auf einen B16 Leitungsschutzschalter
    Hier mußt Du noch klären, ob der LS-Schalter überhaupt mit 125A vorgesichert werden darf (Herstellerangaben!).

    Und gegebenenfalls: Falls der Abgriff vor dem Hauptschalter erfolgt, an die Kennzeichnung denken!

    Gruß

    Holger
    Geändert von knabi (19.08.2009 um 13:11 Uhr)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu knabi für den nützlichen Beitrag:

    Bernd2200 (19.08.2009)

  4. #3
    Bernd2200 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.08.2009
    Beiträge
    20
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Holger,

    danke für deine Nachricht.

    Eine Frage wäre da noch:
    Wie bemesse ich nun den benötigten Querschnitt für die kurzschlusssichere Leitung??

    Gruß
    Bernd

  5. #4
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    957
    Danke
    239
    Erhielt 156 Danke für 108 Beiträge

    Standard

    Wie sonst auch - nach der Stromstärke, der Verlegeart und der Leitungslänge

    Bei einem LS-Schalter 16A und einem Lasttrenner 20A sowie kleiner 1m Leitungslänge würde ich hier mal salopp 6mm² empfehlen...

    Gruß

    Holger

  6. #5
    Bernd2200 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.08.2009
    Beiträge
    20
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Holger,

    danke für deine Nachricht.

    Um nochmal den Bezug zur Norm herzustellen:
    Bei der kurzschlusssicheren Verlegung der Leitung NSGAFÖU kann ich also die Tabelle B.1 der Norm VDE 0660 Teil 507 anwenden??

    Gruß
    Bernd

  7. #6
    Registriert seit
    14.05.2009
    Beiträge
    310
    Danke
    59
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von knabi Beitrag anzeigen
    Hier mußt Du noch klären, ob der LS-Schalter überhaupt mit 125A vorgesichert werden darf (Herstellerangaben!).
    Kann ich mir fast nicht vorstellen.

  8. #7
    Bernd2200 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.08.2009
    Beiträge
    20
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    laut Datenblatt ist eine max. Vorsicherung bei den Möller PXL Leitungsschutzschaltern von 125A gL zulässig!

    Interessieren würde mich dann in diesem Zusammenhang auch noch, wie die übliche Kennzeichnung von Leitungen aussieht, die vor dem Hauptschalter abgegriffen werden und somit auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung stehen!

    Die VDE-Normen legen ja hier nichts genaues fest.
    Habe mal davon gelesen, dass die schwarzen Aderleitungen in gelben Isolierschläuchen gesteckt werden bzw. gleich gelbe Aderleitungen verwendet werden.

    Reicht es auch aus einfach schwarze Aderleitungen in den Verdrahtungskanälen zu verlegen und dann ein Hinweisschild: "Spannung auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter" auf dem Verdrahtungskanaldeckel anzubringen??
    Gibt es bessere Lösungen??

    Gruß
    Bernd

  9. #8
    Registriert seit
    14.05.2009
    Beiträge
    310
    Danke
    59
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Wir machen vor dem Hauptschalter das mit dem Schlauch und was von außerhalb oder zusätzlichen Einspeisungen kommt als orange Aderleitung. Kennzeichnung mit Aufkleber auf den jeweiligen Betriebsmitteln.

  10. #9
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard

    Da die Leitungen bis zum Trenner , ja keine Netztrenneinrichtung haben gelten die aufgeführten Punkte:

    Auf dem Kabelkanal geht nicht, da nicht unverlierbar.

    Ich mache bei so etwas möglichst ein CI-Gehäuse o.ä. welches eine saubere Trennung erlaubt in die nähe der Einspeisung.

    Es wird jedoch empfohlen, solche Stromkreise mit eigenen Trenneinrichtungen zu versehen.Wo solch ein Stromkreis nicht durch die Netz-Trenneinrichtung abgeschaltet wird:
    - muss (müssen) (ein) dauerhafte(s) Warnschild(er) nach 16.1 in der Nähe der Netztrenneinrichtung angebracht
    sein;
    - muss eine entsprechende Aussage im Wartungshandbuch enthalten sein, und es gilt (gelten) eine oder
    mehrere der folgenden Anforderungen:
    • ein dauerhaftes Warnschild nach 16.1 muss in der Nähe jedes ausgenommenen Stromkreises
    angebracht sein oder
    • der ausgenommene Stromkreis muss räumlich getrennt von anderen Stromkreisen sein oder• die Leiter müssen farblich identifizierbar sein, unter Berücksichtigung der Empfehlung in 13.2.4.
    „Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
    Siddhartha Gautama

  11. #10
    Bernd2200 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.08.2009
    Beiträge
    20
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    vielen Dank für die Rückmeldungen und die Hinweise!
    Liege ich denn mit einem gelben?? Schlauch für die Kennzeichnung von Leitungen vor dem Hauptschalter richtig??
    Muss der Schlauch über die gesamte Länge der Leitung gehen oder reicht es die Anfang und Enden an den Klemmstellen mit gelben Schrumpfschlauch zu überziehen??
    Ist Schrumpfschlauch zu empfehlen??
    Spricht etwas dagegen das angesprochene Hinweisschild auf die Montageplatte in der nähe der Leiter anzubringen??
    [Die Lösung mit den vorgeschlagenen CI-Gehäusen ist in meinem konkreten Fall leider ungünstig.]
    @jabba: Das Zitat sieht mir nach einem Normenauszug aus. Ist Dir die genaue Bezeichnung der Norm (zum Nachlesen) bekannt??

    Gruß
    Bernd